开云平台官方入口

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 10323|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[国家标准] 管廊的配管设计规定 - 中国石化集团兰州设计院标准

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-1-30 22:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                                                                        

中国石化集团兰州设计院标准
                                                 SLDI 333C06-2001
                     
2001-01-08  
发布                    2001-01-15   实施

中国石化集团兰州设计院

   


第一章   
第二章    管廊的配管设计

附图    管廊的管道布置
        
装置边界处的管廊


第一章    

1.0.1 本规定适用于石油化工厂新建或扩建装置内的管廊的配管设计。
1.0.2 管廊的配管设计除执行本规定外,尚应符合现行有关标准、规范和规定的要求。
1.0.3 管廊的布置参见《石油化工装置设备布置设计规定》的有关章节。

第二章    管廊的配管设计
第一节    管廊的宽度和高度

2.1.1 管廊的宽度由下列因素决定
   
一、管廊上面和下面不布置设备时,其宽度由管道的多少来决定。
   
二、管廊下面布置泵、换热器类或上面布置空冷器时,其宽度不但要满足管道布置要求,而且还要满足设备布置和安装的要求。
2.1.2 装置内的管廊宽度一般在69m之间,如果宽度大于9m时,应采用二层管廊。不宜采用三层或三层以上的管廊。
2.1.3 管廊宽度的估算
   
一、管廊的宽度可按下式估算:



   
式中:W-管廊的近似宽度(m);
          N
-设计初期阶段估算的管道数量(根);
          T
-预计的管廊层数(层);
         0.5
-系数。
   
当管廊上的管道直径平均为DN=150时,上式考虑了下列情况:
   
平均管间距为300mm           
   
管道数量和尺寸调整后会增加25%的宽度;
   
预留25%的宽度作扩建用;
   
也考虑了仪表和电气的汇线槽位置。
   
由公式确定的宽度只是估算,管廊的最终宽度应通过配管研究来确定。
   
二、当管廊上面布置空冷器时,管廊的宽度按下式估算
              W
L空-0.6m            1
            
W0.75L              2
   
式中:
          W
-管廊的近似宽度(m);
         L
空-空冷器的长度(m);
       0.6
0.75-系数。
   
三、当在廊下面布置一排泵时,管廊的宽度为泵长加上2.43m通道,则管廊宽为0.757m;若布置二排泵,管廊宽约8.59m
2.1.4 装置内的管廊宽度应留有1030%的预留位置,以备扩建使用。
2.1.5 双层管廊的层间距应根据管径的大小来确定,一般不宜小于1.2m
2.1.6 对于L型管廊,在拐弯处如果管道排列顺序不变时,拐弯处的管廊标高不需改变。若管道排列顺序改变时,拐弯处的管廊标高应根据最大管径的大小而相应改变,如下图所示。
            

2.1.6  L型管廊的拐弯

2.1.7 管廊的净空高度应根据管廊下面布置的泵类、换热器类设备安装和检修所需空间高度来确定,也要考虑与管廊两侧设备的接管高度。当管廊横跨道路时,还须满足车辆通过所需的安全高度。一般管廊的最小净空高度如下:
        
管廊横跨装置内主干道      最小净空高度≥6m
        
管廊横跨装置内一般道路    最小净空高度≥4.5m
        
管廊下布置泵类时          最小净空高度 >3.5m
2.1.8 东西向和南北向相交的管廊的各层高差应为750mm以上。

第二节  管道布置

2.2.1 管廊上的管道布置可按下述原则考虑。
   
一、大直径、重管道应靠近管廊柱子布置。
   
二、小直径、气体管道、公用工程管道宜布置在管廊中间。
   
三、工艺管道宜布置在与管廊相连接的设备一侧。
   
四、需设置Π型补偿器的高温管道应布置在靠近柱子侧,且Π型补偿器宜集中设置。
   
五、低温管道和液化石油气管道不应靠近热管道布置。
   
六、双层管廊,一般工艺管道、腐蚀性介质管道宜布置在下层;公用工程管道、泄压总管、火炬干管及仪表和电气电缆汇线槽宜布置在上层。
   
七、当管道出装置管廊与其它装置相接时,向右拐的宜布置在右侧,向左拐的的宜布置在左侧。
   
八、对有坡度要求的管道,宜布置在柱子顶端,另设调节支架来满足坡度要求。
   
九、氧气管道应布置在一侧,不宜与可燃气体、易燃或可燃液体管道正上正下敷设。当平行敷设时,氧气管道宜用不燃物料管道将其与可燃气体、易燃或可燃液体管道隔开,或其净间距不小于250mm
2.2.2 高温管道的Π型补偿器应设在两个固定架的中间。当有两根以上高温管道时,补偿器宜尽可能套着布置,且补偿量大的管道布置在外侧。为不影响其它管道的布置,补偿器应高出700900mm。在补偿器的两侧应设导向架,如下图所示。


2.2.2-1  补偿器的集中布置

2.2.2-2  导向架的布置

2.2.3 采用∏型补偿器的液相、气液相、蒸汽管道应设置放净管。
2.2.4 当管道直径改变时,为保持管底标高一致,应采用底平偏心大小头。
2.2.5 支管的引出
   
一、气相介质管道宜从总管上部引出。
   
二、液相介质管道宜从总管下部引出。
   
三、支管直径DN250时宜采用45°水平夹角斜向上引出,见图(a)。
   
四、泄压总管或火炬总管上的支管应顺介质流向与总管成45°斜接。见图(b)。
   
五、向上或向下引出支管的高度在750mm左右为宜。
六、支管上若安装切断阀时,阀门应安装在靠近主管的水平段上,见图(c)。

            
              (a) DN
250的支管斜接示意                    (b) 火炬支管连接示意


c)支管阀门安装示意

2.2.5  管廊上的支管连接示意

2.2.6 管廊上的管道应尽量少设阀门,对必须设置的阀门宜集中布置,并设平台和梯子。
2.2.7 管廊的柱间距应控制在管道的最大挠度不超过16mm。超过时应采用增加次梁的方法来解决。
2.2.8 对有侧向位移的管道应适当加大管道间距。
2.2.9 管廊在通过道路或人行通道的部位时,不得设置法兰和螺纹连接件。
2.2.10 进入装置界区处的第一个管架宜作为固定架,在此处集中设切断阀、仪表、盲板、平台和梯子,如下图所示。
2.2.10  管廊立面图示

2.2.11 管廊上的蒸汽管道的末端和每隔80m处应设排凝水系统。
蒸汽管道设冷凝水捕集管参见《蒸汽冷凝水捕集管设计规定》。
2.2.12 管廊上的上下循环水干管末端,在寒冷地区应设旁路连接,防止冬季冻结。
2.2.13 仪表的孔扳法兰宜靠近柱子布置,以利设直爬梯接近它。
2.2.14 电气电缆汇线槽宜设在管廊的上层,仪表电缆宜设在管廊的外侧面。仪表和电气电缆不应布置在一起,两者最小间距应大于1000mm


  管廊的管道布置
  
装置边界处的单层管廊
              
装置边界处的管墩敷设管道   


管廊的配管设计规定.doc

365.5 KB, 下载次数: 21

售价: 5 金币  [记录]


开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与开云平台官方入口 享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和开云平台官方入口 的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、开云平台官方入口 管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

板凳
发表于 2022-5-5 11:48:30 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
沙发
 楼主| 发表于 2015-1-30 22:36:05 | 只看该作者
有些图片帖子没有显示 大家看附件把
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|开云平台官方入口 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-11-27 00:55 , Processed in 0.035550 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023开云注册登录 .

快速回复 返回列表
Baidu
map