1、适用范围 1.1 本设计规定适用于炼油和一般化工装置的往复式压缩机、 压缩机辅助设备及蒸汽轮机的管道布置。 1.2 一般的通用事项参阅“管道布置设计总则” 2、压缩机的种类 往复式压缩机依靠活塞的往复运动将气体升压,一般用作小容量的高压压缩机。压缩机的种类按汽缸布置有卧式、立式、W型、V型、对置式及对称平衡式等。按压缩方式又可分为单作用式和双作用式。按压缩级数可分为单级及多级。 下面列出常用的型式和外形。 2.1 卧式 循环氢气或丙烷气等高压工艺气体管道多采用此种型式。 (1) 单作用一单级(图2-1)
(2) 双作用一单级(图2-2)
图2--2 (注)各部分的名称与单缸机相同 (3) 双作用一多级(图2-3)
图2--3 (注) 各部件的名称与单缸机相同 2.2 立式(图2-4) 常用于装置和仪表用风中、小容量场合
图2-4
2.3 V型(图2-5) 用于装置和仪表用风容量较大时。
3 布置 3.1 总则 3.1.1 布置的一般注意事项 压缩机属于装置中的主要设备,其布置对整个装置有影响,必须慎重考虑后再做布置。另外,它具有压缩气体泵的特点,所以压缩机的布置按泵考虑即可。但是,它处理的是高压气体流,所以要考虑其安全性、操作性及检查维修等。同时还要考虑防噪声措施等。 按以下基本原则布置规划: ( 1 ) 压缩机附属的电气、仪表电缆多,考虑到事故时需紧急处理,控制室和变配电室应尽量靠近布置。 ( 2 ) 压缩可燃气体的压缩机,与明火设备(加热炉等)需保持充分足够距离。 ( 3 ) 考虑压缩机的吊装、检修场地。 ( 4 ) 确定压缩机需不需要厂房 ( 5 ) 压缩机的布置不应因其振动而影响周围设备。特别是压缩机与其他设备、厂房等接近,且基础为一联合基础时,应注意压缩机振动不得传递影响其他设备。详细的布置尺寸与土建设计师商定。 ( 6 ) 为方便到操作和检修,压缩机和附属设备应尽量集中布置,并确保压缩机周围有足够的空间。另外产生噪声的设备集中布置,也有利于采取防噪声措施。 ( 7 ) 确保压缩机附属设备(润滑装置、现场表仪盘、吸入罐和后冷器等)的布置空间。 ( 8 ) 管道的防振措施原则上是采用管墩支撑。 ( 9 ) 空气压缩机布置在装置最大频率风向的上风向,或吸入干净空气的场所,以下为有厂房的压缩机及其附属设备的布置形式举例。
3.1.2 一般布置举例 ( 1 ) 卧式压缩机(图3-1)
① 压缩机 ⑤ 一级分液罐(第一级) ② 压缩机润滑油站 ⑥ 二级分液罐(第二段) ③ 蒸汽轮机润滑油站 ⑦ 后冷器 ④ 现场表盘
图3-1
(2) 立式压缩机(图3-2)
① 压缩机 ③ 后冷器 ⑤ 罐 ② 电源转换开关 ④分离器 ⑥空气干燥器 图3-2 (3) V型压缩机(图3-3)
① 压缩机 ④ 后冷器 ⑦ 空气干燥器 ② 现场表盘 ⑤ 分离罐 ③ 中间冷却器 ⑥ 罐 图3-3
3.2 压缩机及其附属设备的布置 3.2.1 压缩机 (1) 压缩机的布置 压缩机根据以下几点布置(见图3-4) (a) 压缩机曲轴中心线平行并排布置。这是用得比较多的布置方法,适用于立式 或卧式压缩机两者大小相当时。 (b) 驱动机端基础取齐并列布置。 此种布置对动力电缆的布置是经济的,而且现场仪表盘可以取齐,容易操作。但是,当压缩机大小差别大时,压缩机连接管会长短参差不齐,管道布置较困难。 (c) 压缩机端基础取齐并例布置 此种布置,即使压缩机大小尚未确定也易保证配管侧所需空间,操作通道以及管墩等亦易规划。
(2) 压缩机的间距 压缩机的布置间距取决于压缩机和操作检修所需的空间(图3-4)。 特别是卧式压缩机布置时,应确保的空间是气缸端曲轴的抽出长度再加至少500mm。这是按相邻压缩机不同时抽出曲轴所需空间而规划的。 3.2.2 辅助设备
中石化洛阳设计院压缩机配管设计.pdf(2.04 MB, 下载次数: 26, 售价: 3 金币)
|
|