第一章
总则
第
1.0.1条
本规定适用于石油化工装置中所有调节阀的配管设计。
第
1.0.2条
调节阀的配管设计除执行本规定外尚应符合有关配管材料等级设计规定。
第二章
调节阀的配管
第一节
调节阀的布置
第
2.1.1条
调节阀应布置在地面、楼面或操作平台上便于操作和检修的地方。
第
2.1.2条
调节阀应尽可能靠近其关联的设备。
第
2.1.3条
在调节阀的布置设计中应考虑核对调节阀组件的尺寸(如膜头的高度和宽度),以保证调节阀所需的空间和指示仪表及操作的正常位置。如有手轮,还应考虑其方位。
第
2.1.4条
调节阀布置的典型间距见图
2.1.4
。
一、调节阀膜头边缘和邻近障碍物最小净距为
200
mm
。
二、调节阀膜头或切断阀阀杆(对明杆式闸阀按全开考虑)和邻近设备之间的最小维修通道为
900
mm
。
图
2.1.4 调节阀布置的典型间距
第二节
调节阀的配管
第
2.2.1条
调节阀安装图中的管件应根据管道等级规定选用。
第
2.2.2条
在附图中,当安装尺寸线标有
“
X
”记号时为管件接管件的尺寸,要校核调节阀膜头与附近阀门或管道之间是否有足够的净距。
第
2.2.3条
除法兰连接的调节阀外,对其它型式连接的调节阀在配管中应考虑调节阀的拆卸。
第
2.2.4条
调节阀的上游侧,在切断阀和调节阀之间,靠近调节阀的最低点设置放净阀,放净阀采用
3/4
"
闸阀,放净管一般不设在异径管上。放净管应垂直向下,管口距地面最小为
100mm
。
第
2.2.5条
切断阀的安装
一、在考虑放净,手轮净空、膜头净空和必要的连接管件所需的间距外,切断阀应尽量靠近调节阀。
二、在工艺条件许可的前提下切断阀安装在立管上可以缩短调节阀组的长度,见附图
1-1
。这种配管型式是最常用的。切断阀的标高一般为
1.2
~
1.3
m
为宜。
三、在位置许可的情况下,同时又符合工艺条件时,一般可将上游侧切断阀装在立管上,下游侧切断阀装在水平管上,见附图
1-3
。这种配管型式可使调节阀膜头与旁通阀错开,从而降低旁通管的标高。但蒸汽调节阀因上游切断阀前需设冷凝水捕集管,见附图
1-7
,
1-8
,上、下游侧切断阀安装位置正与上述相反。这两种配管都能达到紧凑的目的。
四、当切断阀的尺寸、规格与调节阀相同时,两阀可直接相连。
第
2.2.6
条 旁通阀的安装按下列要求设计。
一、旁通支管连接应根据配管规定。相邻调节阀组的旁路尽量采用同一标高。
二、旁通阀应安装在与其上游主管的距离最小的地方。
三、为降低旁通阀标高,可将旁通阀安装在立管上,见附图
1-2
。这种配管仅适用于洁净物料。
第
2.2.7
条 调节阀一般垂直安装在水平管道上。但有的调节阀可以有不同的安装方式,具体要根据制造厂家的要求与自控专业商量确定。
第
2.2.8
条 蒸汽系统调节阀的冷凝水捕集管的尺寸按《蒸汽冷凝水捕集管设计规定》。
第
2.2.9
条 对≥
DN100
的调节阀,如果质量完全可靠,也可不设旁通管和切断阀。
第
2.2.10
条 附图中,调节阀膜头与旁通管的净距、调节阀中心距地面或平台标高均为最小距离,如有特殊要求,应根据具体情况酌情增减。
第
2.2.11
条 管道施工之后在吹扫试运转时,不得装入调节阀,应采用临时短管连接,对非法兰连接的调节阀,应在调节阀两边安装拆卸法兰。
第
2.2.12
条 调节阀的支架一般按物料流向上游端为固定架,下游为滑动架见附图。要根据管系的受力情况具体决定。
第
2.2.13
条 凸轮挠曲阀(附图
1-11
)安装方向根据阀门动作方式(气开或气关)以及管道的流向来确定,如图
2.2.13
所示。图中执行机构的安装方式可据现场安装位置来确定选用①或③及②或④。设计时若不选定,则产品出厂时,执行机构是按①及②的安装位置提供的。
。。。。。。。。。。。。。。见附件。。。。。
附表
1
-
1
调节阀组参考尺寸表
NO
|
规格
|
150L
b BV/BPV 150Lbcv
|
150L
b BV/BPV 300Lbcv
|
30
0L
b BV/BPV 300Lbcv
|
BV
|
CV-BPV
|
A
|
B
|
H
|
A
|
B
|
H
|
A
|
B
|
H
|
1
2
|
1 1/2
|
1
1 1/2
|
656
684
|
-
-
|
944
1144
|
669
713
|
-
-
|
944
1144
|
669
713
|
-
-
|
952
1158
|
3
4
5
|
2
|
1
1 1/2
2
|
700
748
786
|
1007
1055
1095
|
944
1144
1166
|
733
777
815
|
1040
1084
1122
|
944
1144
1166
|
755
777
815
|
1094
1138
1176
|
952
1158
1173
|
6
7
8
|
3
|
1 1/2
2
3
|
850
888
982
|
1195
1233
1327
|
1144
1166
1241
|
879
917
1028
|
1224
1262
1373
|
1144
1166
1241
|
879
917
1028
|
1350
1368
1479
|
1158
1173
1250
|
9
10
11
|
4
|
2
3
4
|
990
1084
1144
|
1348
1442
1502
|
1166
1241
1275
|
1019
1130
1190
|
1377
1488
1548
|
1166
1241
1275
|
1019
1130
1190
|
1483
1594
1654
|
1175
1250
1287
|
12
13
14
|
6
|
3
4
6
|
1314
1374
1491
|
1689
1749
1866
|
1241
1275
1580
|
1360
1420
1537
|
1755
1795
1912
|
1241
1275
1580
|
1360
1420
1537
|
1895
1955
2072
|
1250
1287
1599
|
15
16
17
|
8
|
4
6
8
|
1552
1669
1769
|
1919
2036
2136
|
1275
1580
1962
|
1598
1715
1830
|
1965
2082
2197
|
1275
1580
1962
|
1598
1715
1830
|
2128
2245
2360
|
1287
1599
1982
|
18
19
20
|
10
|
6
8
10
|
1871
1971
2111
|
2248
2348
2468
|
1580
1962
2385
|
1917
2032
2182
|
2294
2409
2559
|
1580
1962
2383
|
1917
2032
2182
|
2657
2572
2722
|
1599
1982
2403
|
21
22
23
|
12
|
8
10
12
|
2175
2315
2433
|
2595
2735
2853
|
1962
2383
2472
|
2236
2386
2505
|
2636
2806
2925
|
1962
2383
2472
|
2236
2386
2505
|
2836
2984
3105
|
1982
2403
2490
|
阀 门 数 据
|
|
|
1
|
1 1/2
|
2
|
3
|
4
|
6
|
8
|
10
|
12
|
150Lb
|
U
V
W
X
Y
Z
|
-
-
-
184
645
300
|
-
-
-
222
835
350
|
203
178
389
254
845
350
|
241
205
507
298
900
350
|
292
229
590
352
915
350
|
406
267
762
451
1145
450
|
495
292
960
543
1430
520
|
-
350
1164
673
1760
620
|
-
356
1570
757
1810
620
|
T=
|
|
245
|
245
|
245
|
245
|
245
|
295
|
360
|
420
|
420
|
S=
|
|
-
|
100
|
110
|
130
|
160
|
205
|
303
|
330
|
375
|
300Lb
|
U
V
W
X
Y
Z
|
-
-
-
197
645
300
|
-
-
-
235
835
350
|
267
216
416
267
843
350
|
318
283
528
318
900
350
|
356
305
615
368
915
350
|
444
403
798
473
1145
450
|
539
419
1020
568
1430
520
|
-
457
1222
708
1760
620
|
-
502
1442
775
1810
620
|
注:
1.
缩写
BV:B
lock Valve
切断阀、
CV: C
ontrol Valve
调节阀、
BPV:B
y-Pass Valve
旁通阀
2.
表中
A
,
B
,
H
尺寸仅为调节阀布置参考数据。
3.
对焊或承插焊法兰连接的调节阀组尺寸均可参考此表。