目 录
关键词: 配管 管道 设备 配管设计规定
第一章 总则
第二章 刷油工程材料用量
第三章 防腐蚀涂料工程材料用量
第四章 隔热工程材料用量
附表一 管道及管道隔热后表面积表
附表二 管道隔热后隔热材料体积表
附表三 设备简体及设备简体隔热后表面积表
附表四 设备简体隔热后隔热材料体积表
附表五 设备封头及设备封头隔热后表面积表
附表六 设备封头隔热后隔热材料体积表
第一章
总则
第1.0.1条
本规定用于石油化工装置管道及设备涂漆工程、防腐蚀涂料工程及隔热工程安装用材料的统计。
第1.0.2条
管道及设备的涂漆、防腐蚀涂料、隔热材料的选用及厚度的计算不在本规定范围内,详见有关的设计规定:
《隔热设计规定》
《设备和管道隔热施工设计规定》
《设备和管道隔热层厚度选用规定》
《管道和设备涂漆设计规定》
第1.0.3条
工程有特殊要求时,按具体工程设计规定执行。
第二章
涂漆工程材料用量
第2.0.1条
涂漆工程分为管道涂漆、设备与矩形管道涂漆的每10
平方米的材料用量及金属结构涂漆的每100
公斤的材料用量见下表:
一、管道涂漆材料用量
表2.0.1-1
;
二、设备与矩形管道涂漆材料用量
表2.0.1-2
;
三、金属结构涂漆材料用量
表2.0.1-3
。
第2.0.2条
根据《管道和设备涂漆设计规定》确定管道和设备使用的油漆品种,从表2.0.1-1
、2
中查得每10
平方米的用量,从表2.0.1-3
中查得金属结构每100
公斤的用量。
第2.0.3条
根据管道及设备尺寸,查附表一、附表三、附表五,求出表面积,即可求得管道及设备的油漆用量。
第三章
防腐蚀涂料工程材料用量
第3.0.1条
防腐蚀涂料按不同品种分为十一部分,分别列出工程材料用量。见下表:
一、生漆
表3.0.1-1
二、漆酚树脂漆
表3.0.1-2
三、聚氨脂漆
表3.0.1-3
四、环氧酚基醛树脂漆
表3.0.1-4
五、冷固环氧树脂漆
表3.0.1-5
六、环氧呋喃树脂漆
表3.0.1-6
七、酚醛树脂漆
表3.0.1-7
八,氯磺化聚乙烯漆
表3.0.1-8
九、无机富锌漆
表3.0.1-9
十、过氯乙烯漆
表3.0.1-10
十一、环氧银粉漆
表3.0.1-11
第3.0.2条
根据《管道和设备涂漆设计规定》确定管道及设备使用的防腐蚀涂料品种,从表3.0.1-1
~11
查得每10
平方米的涂料用量。
第3.0.3条
根据管道及设备尺寸,查附表一、附表三、附表五,求得表面积,即可求得管道及设备的防腐蚀涂料用量。
第四章
隔热工程材料用量
第4.0.1条
隔热材料按不同品种分为八部分,第九部分为保护层材料用量,第十部分为保冷防潮层材料用量。见下表:
一、硬质瓦块安装
表4.0.1-1
二、微孔硅酸钙瓦块安装
表4.0.1-2
三、泡沫玻璃瓦块(板材)安装
表4.0.1-3
四、聚苯乙烯泡沫塑料瓦块(板材)安装
表4.0.1-4
五、聚氨酯泡沫塑料瓦块(板材)安装
表4.0.1-5
六、岩棉制品安装
表4.0.1-6
七、矿棉制品安装
表4.0.1-7
八、超细玻璃棉制品
表4.0.1-8
九、保护层安装
表4.0.1-9
十、保冷防潮层制作
表4.0.1-10
第4.0.2条
根据《隔热设计规定》、《设备和管道隔热层厚度选用规定》、《设备和管道隔热施工设计规定),确定选用的隔热层材料、保护层材料及隔热层厚度,查得每立方米隔热材料及每10
平方米保护层材料用量。
第4.0.3条
根据管道及设备尺寸,查附表一~六得出表面积及隔热材料体积,即可求出隔热材料及保护层材料用量。
|