|
1、适用范围 本规定适用于石油化工厂装置(单元)的管线布置设计,外管程布置设计可参照标准。 2、配管一般事项 2.1 管道间距 2.1.1 管道间距:管道间距是指相邻管道中心线间的距离。 (1)管道间距要素: 管道间距主要由下列因素决定。 (a)管半径R 或r;(b)法兰半径F 或f;(c)管间净距e(注)1、2;(d)管道热层厚度T 或t (e)法兰隔热壳厚度H 或h (f)管道位移量△ (注)1、一般管间净距25mm 交叉管道间净距成为方便涂漆,保温施工75mm。 2、应注意,为了大口径管便施工和做X 射线检查,亦有取特殊的管间净距的。 (l)配管间空间见图2—1 (2)基本的配管间距 (a)基本的配管间距类型及决定方法 基本的配管间距(A) = 大尺寸管的法兰半径+ 小尺寸管的半径 + 净距25mm 基本的配管间距(B) = 小尺寸管的法兰半径+ 大尺寸管的半径 + 净距25mm 第2 页 共 78 页 40SC002-2001 基本的配管间距(C) = 小尺寸管的法兰半径+ 小尺寸管的半径 + 净距75mm 应指出,两相同尺寸相邻配管,取法兰等级(150、300 等的法兰等级)高者为大尺寸的配管。法兰等级相同, 均可取为大尺寸的配管。 (b) 基本管间距(A)、(B)及(C) 基本管间距(A)、(B)、(C)、按以下所示的管间距的不同条件分类使用。 基本管间距(A) 这是用得较多的一种管间距,见图 2—2。小管外面 与大管法兰外缘间的净空虽然是最小 25mm,但是,对于3B 以上管子,管外表面间净空达75mm 以上,即使是1B 管子, 也是 60mm 以上。 图2—2 A 类管间距 基本管间距(B) 决定方法与基本管间距(A)相同,但当相邻管尺寸 只差一级时或小管的法兰等级高时,会出现(B)尺寸大于 (A) 尺寸的情况,此时按基本管间距(B)进行管间距计 算(图 2—3)。 图2—3 B 类管间距 基本的配管间距(C) 这是以管外表面或保温管外表面间的净空取最小 75mm 决定配管间距的方法。 管外保温时,一旦按基本管间距(A)或管间距(B)决 定管间距值,管外表面间的实际尺寸就变小了,影响保温及涂 装作业。为了保障最小间隔,有采用本法(C)的。另外,管交 叉场合,也采用本法决定管间距(图 2—4)。
中石化洛阳设计院配管设计总则.pdf(1.62 MB, 下载次数: 150, 售价: 3 金币)
|
|