开云平台官方入口

找回密码
立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目 数字化360网
查看: 8895 | 回复: 7
打印 上一主题 下一主题

弱弱问一下,管道的试压为什么必须在管沟回填后进行呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-6-27 16:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
3金币
弱弱问一下,管道的试压为什么必须在管沟回填后进行呢?O(∩_∩)O谢谢

最佳答案

查看完整内容

在标准《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB 50540-2009条纹说明9.3.1有这么一条: 埋地管道回填后试压主要是考虑了地下管道安装时,可能会有不同标高的管道的安装,为了保证管道安装的便利,可回填后组织试压。 鉴于该标准适用的范围,以上回答仅供参考! 个人认为,在管道下沟过程中可能会产生损伤管道的行为,如果在下沟前进行试压,那么为了保证管道的性能,必须在下沟后再进行一次试压,为了避免重复,故在下沟 ...

开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与 开云平台官方入口享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和 开云平台官方入口的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、 开云平台官方入口管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

沙发
发表于 2012-6-27 16:40:18 | 只看该作者
在标准《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB 50540-2009条纹说明9.3.1有这么一条:

埋地管道回填后试压主要是考虑了地下管道安装时,可能会有不同标高的管道的安装,为了保证管道安装的便利,可回填后组织试压。

鉴于该标准适用的范围,以上回答仅供参考!

个人认为,在管道下沟过程中可能会产生损伤管道的行为,如果在下沟前进行试压,那么为了保证管道的性能,必须在下沟后再进行一次试压,为了避免重复,故在下沟后一次进行。

仅供参考!欢迎讨论!
板凳
发表于 2012-6-29 08:12:29 | 只看该作者
请参考国内的管道施工及验收规范。。
地板
发表于 2012-7-18 08:38:48 | 只看该作者
下沟回填后,管道所承受的荷载大部分是均匀的,试压时,不会造成管道失稳、爆管等情况发生。可以间接的保障试压人员的人身安全,对管道自身也有一定的保护性!
5#
发表于 2012-7-18 22:53:49 | 只看该作者
楼上回答的很全面~
6#
发表于 2012-7-19 18:59:54 | 只看该作者
{:soso_e179:}
7#
发表于 2012-7-24 08:19:43 | 只看该作者
說得清楚!感謝各樓主解說!
8#
发表于 2012-7-24 14:08:01 | 只看该作者
个人观点:下沟回填后试压,不会造成管道失稳、爆管等情况,可保障试压人员安全。 下沟回填前试压方便查找泄漏点,但也存在风险,另下沟过程中可影响管道焊缝的应力。
您需要登录后才可以回帖 登录| 立即注册

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|开云平台官方入口(ICP11007657-3)

GMT+8, 2024-2-24 13:38, Processed in 0.028260 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright ? 2001-2023开云注册登录 .

快速回复 返回列表
Baidu
map