求助储罐四值联锁报警与液位计配置的关系

[复制链接]
11#
发表于 2017-12-13 13:48:59 | 只看该作者
huge1000 发表于 2017-11-18 03:52
生产过程需要两套独立的安全系统。上下液位开关是安全报警,是在连续液位异常时,保证安全。
工业设计只考 ...

牛叉啊,居然玩到航天领域去了
12#
发表于 2017-12-13 13:51:23 | 只看该作者
huge1000 发表于 2017-11-18 03:52
生产过程需要两套独立的安全系统。上下液位开关是安全报警,是在连续液位异常时,保证安全。
工业设计只考 ...

同志,您的QQ号或微信号能告诉我吗?我想跟您交流下技术
13#
发表于 2019-1-17 10:43:01 | 只看该作者
    第一个方案其实只能算是用了一个液位计。一般储罐设计两个连续测量的液位计(如果是sil2经过认证的液位计,一个就够了,因为他的可靠度极高),连续测量的液位计上可设置高液位报警和低液位报警,另加完 全独立的高高液位开关和低低液位开关。
    如果是危化品储罐,一般2、3 不合适。碰见较真的验收专家或执法检查是会出大麻烦的。
    如果选用的液位计可靠度不是特别特别高,一般设置两套相互独立的不同方式的液位计,一旦一套故障,另一套仍可以工作,确保储罐安全。(标准没有要求,但是站在业主和设计人终身负责制的立场上非常必要)