开云平台官方入口

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 4203|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

挠性电热板的施工要求 准备工作

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-10-2 16:47:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第六章  挠性电热板的施工
第一节  挠性电热板施工的一般要求
第6.1.1条 挠性电热板的施工除应遵照本规定外,还应遵照电热板生产厂的有关要求。
第6.1.2条 挠性电热板的施工应符合我国GBJ232-82《电气装置安装工程施工及验收规范》中的有关规定。

第二节  挠性电热板施工前的准备

第6.2.1条 500伏兆欧表测量其绝缘电阻值为:在于燥气候下为100MΩ,在湿气候下为50MΩ
第6.2.2条 检查有无外观损伤,并确认所配备的电气元件、辅助材料的数量及规格齐全完好。

第三节  挠性电热板的施工

第6.3.1条 确认设备试压、试漏已经合格。
第6.3.2条 需贴敷电热板部位的表面可用汽油、甲苯、丙酮或乙醇去除表面污物和化学膜。如果贴敷面上有锈蚀和污物堆积,则可用金属刷或喷砂法清理表面。经处理后的表面必须裸露、清洁、干燥。
第6.3.3条 按照挠性电热板生产厂配备的粘合剂及操作要求贴敷电热板。
第6.3.4条 按第4.2.2条安装温包。
第6.3.5条 投电试运行,检查电热板发热情况及电气回路的电气参数是否正常。
第6.3.6条 按设计要求覆盖保温层,注意不能损伤电热板及附件。保温结束后,对外漏部分进行防水密封处理。


开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与开云平台官方入口 享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和开云平台官方入口 的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、开云平台官方入口 管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|开云平台官方入口 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-11-24 13:20 , Processed in 0.029189 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023开云注册登录 .

快速回复 返回列表
Baidu
map