输气管道焊接实验完成后是否需要内部防腐?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-6-8 15:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3金币
请问,输气管道焊接完成后的所有工序,包括清管作业、打压试验等步骤,越详细越好。谢谢大家。

最佳答案

查看完整内容

焊接完成后就是拍片探伤,若焊口探伤合格后,进行封闭试压,试压分强度和严密性试压,试压介质一般为干净水或空气。先4小时强度试压,接着24小时严密试压。试压合格后排水、清管作业,然后进行管线干燥。干燥结束后封存约0.2MPa氮气。然后就是投产。

开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与开云平台官方入口 享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和开云平台官方入口 的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、开云平台官方入口 管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

沙发
发表于 2015-6-8 15:13:09 | 只看该作者
焊接完成后就是拍片探伤,若焊口探伤合格后,进行封闭试压,试压分强度和严密性试压,试压介质一般为干净水或空气。先4小时强度试压,接着24小时严密试压。试压合格后排水、清管作业,然后进行管线干燥。干燥结束后封存约0.2MPa氮气。然后就是投产。
板凳
发表于 2015-6-18 16:31:04 | 只看该作者
这个有规范呢。。输气管工程设计规范。。还有油气长输管道施工验收规范等
地板
发表于 2015-7-9 11:07:38 | 只看该作者
焊接完成后就是拍片探伤,若焊口探伤合格后,进行封闭试压,试压分强度和严密性试压,试压介质一般为干净水或空气。先4小时强度试压,接着24小时严密试压。试压合格后排水、清管作业,然后进行管线干燥。干燥结束后封存约0.2MPa氮气。然后就是投产。
5#
发表于 2015-7-18 10:01:12 | 只看该作者
周末了天气转好,心情舒畅,休息!!!:)
6#
 楼主| 发表于 2015-7-23 09:21:22 | 只看该作者
lglihui 发表于 2015-6-8 15:13
焊接完成后就是拍片探伤,若焊口探伤合格后,进行封闭试压,试压分强度和严密性试压,试压介质一般为干净水 ...

请问:管道内部需要进行特殊处理吗?比如内部添加特殊涂层?
7#
 楼主| 发表于 2015-9-6 09:31:23 | 只看该作者
lglihui 发表于 2015-6-8 15:13
焊接完成后就是拍片探伤,若焊口探伤合格后,进行封闭试压,试压分强度和严密性试压,试压介质一般为干净水 ...

谢谢。
8#
发表于 2015-12-16 16:43:07 | 只看该作者
一般是不做的,如果工程有要求另说