开云平台官方入口

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 6482|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[专业知识] 一起管道阀门爆裂事故的技术分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-12-15 08:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2004年3月6日中午12:18,因某体育馆
供暖需要,当班操作工在操作热交换机房分气
缸配气管道上安装的公称压力为1.6MPa、公
称直径为DN200、型号为U41S一16的铸铁法
兰连接柱塞阀时,阀体爆裂,造成当班操作工
被蒸汽灼伤。
图1阀门安装位置
该阀门安装位置见图1,阀门爆裂情况见
图2,所取的阀体化学分析位置见图3。
图2阀门爆裂情况
2事故原因分析
2.1阀门的选用
查阅该体育馆提供的原锅炉房设计资料和
原设计者关于蒸汽管阀门的设计选用说明,按
当时的设计规范,安装单位选用铸铁柱塞阀无


一起管道阀门爆裂事故的技术分析.pdf (228.07 KB, 下载次数: 13, 售价: 3 金币)

开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与开云平台官方入口 享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和开云平台官方入口 的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、开云平台官方入口 管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

沙发
发表于 2012-12-16 02:56:28 | 只看该作者
真是好东西呀
板凳
发表于 2022-4-21 11:56:35 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
地板
发表于 2022-5-25 07:17:34 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
5#
发表于 2022-5-27 11:45:19 | 只看该作者

能用得上的好资料,谢谢分享。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|开云平台官方入口 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-11-26 10:26 , Processed in 0.026481 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023开云注册登录 .

快速回复 返回列表
Baidu
map