开云平台官方入口

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 20526|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

城市燃气公司对于从长输管道分输来的天然气的温度有没有要求?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-8 14:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3金币
或者说,从长输管网的分输调压站进入城市燃气门站的天然气的温度,按规定应该是多少?零上?零下?或者其他要求?

最佳答案

查看完整内容

根据GB50028-2006中的3.2.2规定“2)在天然气交接点的压力和温度条件下:天然气的烃露点应比最低环境温度低5°”。意思是说没有接收的具体温度,因为你的站有可能在全国各个地方,所以就规定了以不析出烃为标准,一般接收温度可以取-5°或0°。如果接收温度低于这个温度一般也不会析出烃的,不然上游早冰堵了。

开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与开云平台官方入口 享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和开云平台官方入口 的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、开云平台官方入口 管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

沙发
发表于 2019-7-8 14:06:39 | 只看该作者
发表于 2019-8-14 22:18:05 | 只看该作者
进站温度由地温决定
地板
发表于 2019-10-31 18:34:44 | 只看该作者
跟水露点、烃露点有关。比水露点高5度,比烃露点高。如果进站后需要节流,那就得上加热设施了。
5#
发表于 2019-12-21 08:58:25 | 只看该作者
比水露点高5度,一般要求0度以上,以避免降压过大引起温降导致的冰堵,温度得不到保障需增设加热设施,增加运营成本。
6#
发表于 2020-2-14 21:28:14 | 只看该作者
一般情况下大于0度就可以
7#
发表于 2020-2-15 08:34:46 | 只看该作者
学习啦!!!
8#
发表于 2020-3-6 09:46:41 | 只看该作者
规范没有要求,规范要求的是气质,符合《天然气》中一/二类气的规定烃露点低于最低环境温度5℃,长输管道烃露点一般小于-15℃,分输站调压后的温度一般不低于-10℃,再分输到门站的温度基本就是地温了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|开云平台官方入口 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-11-30 15:07 , Processed in 0.044182 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023开云注册登录 .

快速回复 返回列表
Baidu
map