1 概述
管式加热炉是炼油生产装置的主要设备之一,又是炼油生产装置的耗能大户,同
时还是炼油生产装置对环境产生污染的主要污染源。提高管式加热炉热效率,减少炼
油生产装置加热炉燃料耗量,对于落实党中央和国务院“节能减排”政策以及提高炼
油企业经济效益都有一定意义。为了推动各企业炼油加热炉节能工作,中国石油化工
股份公司炼油事业部决定:采用国内领先技术进行集成,建设炼油样板炉。
常减装置是炼油企业处理量最大,管式工艺加热炉燃料耗量最多的炼油装置。提
高加热炉热效率,减少燃料耗量对于降低常减压装置及其全炼油厂的能耗有着重要意
义。上海高桥分司800×104t/a 常减压装置是国内最大的常减压装置之一;常压炉为
双室立管箱式炉,是国内外大型常压炉代表炉型。中国石油化工股份公司炼油事业部
决定:通过采用国内领先水平的新技术、新设备、新材料进行技术改造,把上海高桥
分司800×104t/a 常压炉建成“中国石油化工股份公司炼油样板炉”之一。
受中国石油化工股份公司炼油事业部委托,中国石化集团洛阳石油化工工程公司
完成了上海高桥分司800×104t/a 常压炉技术改造既中国石油化工股份公司炼油样板
加热炉(高桥)建设施工图设计。初步设计于2007 年5 月9 日通过中国石油化工股
份公司炼油事业部组织的专家审查。施工图设计于2007 年7 月26 日通过中国石油化
工股份公司炼油事业部组织的专家审查。2007 年8 月26 日向上海高桥分公司提交了
全部施工设计图纸和设计技术文件。
中国石油化工股份公司炼油样板加热炉(高桥)设计创新点如下:
(1)热效率≧92%,突破了我国大型炼油加热炉设计热效率≧90%。
(3)燃烧供风量采用了O2/CO 串级调节控制技术,实现了燃烧供风量以热效率
寻优调节控制。克服了目前普遍采用的燃烧供风量以烟气中O2 含量寻优调节控制技
术存在的缺陷。
(4)采用了以相关的压力、流量、温度、烟气中的02、CO、NOx、SOx 作为检
测和控制对象,设定多项控制策略,动态优选和最优参数组合,使加热炉实现高效、
低污染运行全新的加热炉自动控制系统。克服了目前普遍采用的炼油加热炉控制技术
存在的缺陷。提高了调节和控制自动化水平,为炼油加热炉长周期、安全、平稳、高
效运行提供了保障。
(5)在辐射室顶部和空气预热器烟气出口设置了O2、CO、NOx 和SOx 含量在
线分析仪,可对样板炉整个运行周期的排烟中O2、CO、SOx 和NOx 含量实施在线检
测。可使操作工或管理者随时了解或掌握样板炉的燃烧状况,热效率和环保指标。也
使用户有了评价燃烧器真实技术水平的手段,为检验燃烧器长期实际使用效果创造了
条件。
2
(6)声波吹灰器和激波吹灰器联合设置。既利用了声波吹灰器用于高温段具有
良好的吹灰效果,经济性较好的优点;又利用了激波吹灰器吹灰能量较大,用于低温
段具有良好的吹灰效果的优点。
2 上海高桥分公司800×104t/a 常压加热炉现状及存在问题
2.1 上海高桥分公司800×104t/a 常压炉的概况
(1)上海高桥分公司800×104t/a 常减压装置于2002 年8 月份正式投产。常压
炉为双室立管箱式炉,是国内外大型常压炉代表炉型。设计负荷58.1MW,设计热效
率89%。
(2)辐射室设有240 根炉管(168×8×13500,8 管程),传热面积1709m2。
(3)对流室设有152 根炉管,其中遮蔽管16 根(168×8×19500),钉头管136
根(168×8×19500),总传热面积( 光管):1566.95 m2。
(4)设有26 台油气联合燃烧器。
(5) 与减压炉共用一套余热回收器(热油—空气预热器和热管空气预热器)。
(6) 辐射室采用陶纤喷涂衬里。
(7) 鼓风和引风机带有变频调节器。
2.2 上海高桥分公司800×104t/a 常压炉目前存在的主要问题
经过对上海高桥分公司800×104t/a 常压炉进行了全面实地考查和改造前标定测
试,上海高桥分公司800×104t/a 常压炉目前存在的主要问题如下:
辐射室陶纤衬里多处脱落(面积约200m2),衬里脱落处外壁温度高达360℃以上
(采取衬里脱落处外壁喷水,后带病运行);其余炉体外壁温度80℃—90℃,散热损失
偏大。
排烟中氧含量/鼓风和引风机变频调节—燃烧供风量控制系统没有正常投用,燃烧
供风量调节仍靠操作工凭经验调节。
26 台油气联合燃烧器,以瓦斯为燃料时过剩空气系数α≦ 1.2,用液体燃料时过
剩空气系数α≦1.25,与国际先进水平相比存在一定的差距。
10 台SM-40 型声波吹灰器噪声大,夜间吹灰,影响周边居民休息。
排烟氧含量4.95%,排烟温度187℃,热效率87.5%,与国内外同等热负荷加热
炉相比,热效率偏低。
烟气余热回收系统中的热油—空气预热器因存在问题已经停止使用。

加热炉设计总结.pdf

338.89 KB, 下载次数: 11

售价: 3 金币  [记录]


开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与开云平台官方入口 享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和开云平台官方入口 的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、开云平台官方入口 管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

沙发
发表于 2013-7-17 07:59:55 | 只看该作者
很好的资料,谢谢!
板凳
发表于 2022-3-21 11:57:51 | 只看该作者
谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|开云平台官方入口 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-11-23 22:44 , Processed in 0.044872 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023开云注册登录 .

快速回复 返回列表
Baidu
map