1.操作之前的检查
a.打开机壳上方的进气阀,并往里加水直到有水从出口流出。
b.为了防止容积式泵第一次启动时失吸,把塞子拔掉往机壳里灌水,当第一次启动之后,就不必再灌水了。
c.因为有真空泵,所以请把水柜补满水。
d.全开吸口阀,关闭排出阀。
e.稍微打开排出阀为了排出少量分离出来的空气,不要全关排出阀。
f.确认轴承润滑。
g.用手转动轴看是否有卡住。
2.操作
a.启动马达,但是要重复开关一至两次,确认没有异常情况然后再操作泵。
b.当泵转起来之后,压力上升,逐渐打开排除阀知道压力降到要求值。
c.一定要防止绝对干转,尤其注意机械轴封的状况,尽管有真空泵,如果在5分钟之内还没有效果的话,停止泵。
d.如果长时间没有启动,泵和马达的轴承会有腐蚀的现象,所以要每星期都手动启动一次泵,如果有备用泵,那需要每两个星期换操作一次。
3.停止
a.关闭排出阀。
b.停马达。
c.当操作时泵突然停止,立刻关闭电源,然后关闭排出阀。