求助储罐四值联锁报警与液位计配置的关系

[复制链接]
跳转到指定楼层
#
发表于 2017-9-7 12:51:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
18金币
   请问,如何理解图片中划红线5.4.5的这段话?(摘自SHT 3007-2014 石油化工储运系统罐区设计规范)
   为了满足该条款,储罐的液位计该如何设置/配置?

   1.采用三个液位计,高高液位*1,低低液位*1,连续液位(含高、低液位)*1;
   2.采用两个液位计,高高液位*1,低低液位、连续液位(含高、低液位)*1;
   3.采用两个液位计,低低液位*1,高高液位、连续液位(含高、低液位)*1;

   规范中该条款将液位计分开设置的初衷和目的是什么?怎样考虑的?
   先谢谢各位了!

2017-09-07_120629.jpg (228.61 KB, 下载次数: 302)

2017-09-07_120629.jpg

开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与开云平台官方入口 享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和开云平台官方入口 的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、开云平台官方入口 管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

13#
发表于 2019-1-17 10:43:01 | 只看该作者
    第一个方案其实只能算是用了一个液位计。一般储罐设计两个连续测量的液位计(如果是sil2经过认证的液位计,一个就够了,因为他的可靠度极高),连续测量的液位计上可设置高液位报警和低液位报警,另加完 全独立的高高液位开关和低低液位开关。
    如果是危化品储罐,一般2、3 不合适。碰见较真的验收专家或执法检查是会出大麻烦的。
    如果选用的液位计可靠度不是特别特别高,一般设置两套相互独立的不同方式的液位计,一旦一套故障,另一套仍可以工作,确保储罐安全。(标准没有要求,但是站在业主和设计人终身负责制的立场上非常必要)
12#
发表于 2017-12-13 13:51:23 | 只看该作者
huge1000 发表于 2017-11-18 03:52
生产过程需要两套独立的安全系统。上下液位开关是安全报警,是在连续液位异常时,保证安全。
工业设计只考 ...

同志,您的QQ号或微信号能告诉我吗?我想跟您交流下技术
11#
发表于 2017-12-13 13:48:59 | 只看该作者
huge1000 发表于 2017-11-18 03:52
生产过程需要两套独立的安全系统。上下液位开关是安全报警,是在连续液位异常时,保证安全。
工业设计只考 ...

牛叉啊,居然玩到航天领域去了
10#
发表于 2017-11-18 13:45:15 | 只看该作者
chemengineering 发表于 2017-11-18 10:56
非常感谢您的回复!
您果然见多识广,居然还知道卫星和航天的事情。

谬赞了,现在工业生产,安全是头等大事。现在工厂设计,先做的就是Cause-Effect分析。一旦出事什么都完了。凡事都要有后备(backup)系统。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
chemengineering + 5 很给力!

查看全部评分

9#
 楼主| 发表于 2017-11-18 10:56:08 | 只看该作者
huge1000 发表于 2017-11-18 03:52
生产过程需要两套独立的安全系统。上下液位开关是安全报警,是在连续液位异常时,保证安全。
工业设计只考 ...

非常感谢您的回复!
您果然见多识广,居然还知道卫星和航天的事情。
8#
发表于 2017-11-18 03:52:10 | 只看该作者
生产过程需要两套独立的安全系统。上下液位开关是安全报警,是在连续液位异常时,保证安全。
工业设计只考量一套备份,卫星,航天估计需要双备份。

点评

原创!: 5.0 很给力!: 5.0
赞一个!: 5.0
原创!: 5 很给力!: 5 赞一个!: 5
厉害!  发表于 2017-11-18 10:56
7#
 楼主| 发表于 2017-11-16 07:45:07 | 只看该作者

谢谢您的回复!
6#
发表于 2017-11-15 12:27:20 | 只看该作者
三取二设计
5#
 楼主| 发表于 2017-10-1 08:02:45 | 只看该作者
bloodyromance 发表于 2017-9-30 21:09
这个一般会在系统里面设定雷达液位高低位报警提示,但罐前阀门不动作,当继续变化值高高或者低低进出罐阀门 ...

谢谢你的回复!
实际生产确实是这样操作的,但是就是不知道液位计的设置、配置方法是怎么样的?毕竟上面3个方法都可以达到操作要求,只是不知道规范上允许不允许。
地板
 楼主| 发表于 2017-10-1 07:59:34 | 只看该作者
helloshigy 发表于 2017-9-29 20:42
大学知识   早忘了 额


不是吧,这个不是大学的知识,是对标准、规范的理解、把握,完全是实际工作经验、方法的积累啊。