管线法兰跨接线的标准是什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-1-29 22:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原油管线的法兰跨接有什么标准,四个以下的都需要跨接吗,是在流动的管线中还是所有的法兰都要跨接(比如,压变的法兰)。目前国家的标准是什么,执行的哪些标准,小弟在此求助。谢谢

开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与开云平台官方入口 享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和开云平台官方入口 的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、开云平台官方入口 管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

推荐
发表于 2017-2-11 09:38:13 | 只看该作者
蓝色的天空 发表于 2017-2-10 19:39
加装跨接线的目的是为了等电位联结,压力表的法兰加跨接是为了什么啊。感谢你的回复,谢谢。麻烦您了

等电位联结是一方面。更确切的说是为了导流,为了能够将管线上可能产生的静电以及微弱的杂散电流给更好的有效的排除,所以不难想象压力表上的法兰也是要跨接的~
17#
发表于 2020-8-7 16:10:32 | 只看该作者
原油管线的法兰跨接有什么标准
16#
发表于 2020-7-16 08:44:32 | 只看该作者

帮忙顶一下。
15#
发表于 2020-7-13 10:40:57 | 只看该作者
我也来凑个热闹
14#
发表于 2020-7-2 08:43:29 | 只看该作者
签到求金币咯。
13#
发表于 2020-6-3 09:30:28 | 只看该作者
没腐蚀的五棵以下安装,有腐蚀环境全部法兰都需安装
12#
发表于 2020-5-8 13:50:04 | 只看该作者
学习了学习了
10#
发表于 2017-2-13 15:29:12 | 只看该作者
《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》(GB50517-2010)第8.9.1条规定,有静电接地要求的管道,当每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应有导线跨接。《石油化工静电接地设计规范》(SH3097-2000)作为企业规范,严于国家标准和行业标准。该规范第4.3.3条规定,在管道系统上,当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,但应保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》(SH3501-2001)第6.2.13愀规定:有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。当每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应有导线跨接。 《石油库设计规范》(GB50074-2002)第14.2.14愀规定:输油(油气)管道的法兰连接处应跨接。当不少于5根螺栓连接时,在非腐蚀环境下可不跨接。
9#
发表于 2017-2-13 15:28:07 | 只看该作者
对于有爆炸危险的场合,所有相邻金属设备设施之间、相邻法兰盘之间,在非腐蚀性环境中,如果螺栓小于4个,且电阻小于10的六次方Ω,则应采用铜片,或铜导线做等电位连接,即跨接。