目 录 关键词: 配管 管道 设备 配管设计规定
第一章 总则 第二章 刷油工程材料用量 第三章 防腐蚀涂料工程材料用量 第四章 隔热工程材料用量 附表一 管道及管道隔热后表面积表 附表二 管道隔热后隔热材料体积表 附表三 设备简体及设备简体隔热后表面积表 附表四 设备简体隔热后隔热材料体积表 附表五 设备封头及设备封头隔热后表面积表 附表六 设备封头隔热后隔热材料体积表
第一章 总则 第1.0.1条本规定用于石油化工装置管道及设备涂漆工程、防腐蚀涂料工程及隔热工程安装用材料的统计。 第1.0.2条管道及设备的涂漆、防腐蚀涂料、隔热材料的选用及厚度的计算不在本规定范围内,详见有关的设计规定: 《隔热设计规定》 《设备和管道隔热施工设计规定》 《设备和管道隔热层厚度选用规定》 《管道和设备涂漆设计规定》 第1.0.3条工程有特殊要求时,按具体工程设计规定执行。 第二章 涂漆工程材料用量 第2.0.1条涂漆工程分为管道涂漆、设备与矩形管道涂漆的每10平方米的材料用量及金属结构涂漆的每100公斤的材料用量见下表: 一、管道涂漆材料用量 表2.0.1-1; 二、设备与矩形管道涂漆材料用量 表2.0.1-2; 三、金属结构涂漆材料用量 表2.0.1-3。 第2.0.2条根据《管道和设备涂漆设计规定》确定管道和设备使用的油漆品种,从表2.0.1-1、2中查得每10平方米的用量,从表2.0.1-3中查得金属结构每100公斤的用量。 第2.0.3条根据管道及设备尺寸,查附表一、附表三、附表五,求出表面积,即可求得管道及设备的油漆用量。 第三章 防腐蚀涂料工程材料用量 第3.0.1条防腐蚀涂料按不同品种分为十一部分,分别列出工程材料用量。见下表: 一、生漆 表3.0.1-1 二、漆酚树脂漆 表3.0.1-2 三、聚氨脂漆 表3.0.1-3 四、环氧酚基醛树脂漆 表3.0.1-4 五、冷固环氧树脂漆 表3.0.1-5 六、环氧呋喃树脂漆 表3.0.1-6 七、酚醛树脂漆 表3.0.1-7 八,氯磺化聚乙烯漆 表3.0.1-8 九、无机富锌漆 表3.0.1-9 十、过氯乙烯漆 表3.0.1-10 十一、环氧银粉漆 表3.0.1-11 第3.0.2条根据《管道和设备涂漆设计规定》确定管道及设备使用的防腐蚀涂料品种,从表3.0.1-1~11查得每10平方米的涂料用量。 第3.0.3条根据管道及设备尺寸,查附表一、附表三、附表五,求得表面积,即可求得管道及设备的防腐蚀涂料用量。 第四章 隔热工程材料用量 第4.0.1条隔热材料按不同品种分为八部分,第九部分为保护层材料用量,第十部分为保冷防潮层材料用量。见下表: 一、硬质瓦块安装 表4.0.1-1 二、微孔硅酸钙瓦块安装 表4.0.1-2 三、泡沫玻璃瓦块(板材)安装 表4.0.1-3 四、聚苯乙烯泡沫塑料瓦块(板材)安装 表4.0.1-4 五、聚氨酯泡沫塑料瓦块(板材)安装 表4.0.1-5 六、岩棉制品安装 表4.0.1-6 七、矿棉制品安装 表4.0.1-7 八、超细玻璃棉制品 表4.0.1-8 九、保护层安装 表4.0.1-9 十、保冷防潮层制作 表4.0.1-10 第4.0.2条根据《隔热设计规定》、《设备和管道隔热层厚度选用规定》、《设备和管道隔热施工设计规定),确定选用的隔热层材料、保护层材料及隔热层厚度,查得每立方米隔热材料及每10平方米保护层材料用量。 第4.0.3条根据管道及设备尺寸,查附表一~六得出表面积及隔热材料体积,即可求出隔热材料及保护层材料用量。
|