内浮顶罐加氮封低液位可以抽到浮盘以下吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-20 18:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
内浮顶罐加氮封低液位可以抽到浮盘以下吗?
规范SH/T3007,讲不能抽到底是怕进入气相段,可我加氮封了,还需要考虑吗?

开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与开云平台官方入口 享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和开云平台官方入口 的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、开云平台官方入口 管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

5#
发表于 2017-1-12 15:43:59 | 只看该作者
内浮顶罐浮盘不落底运行,sh/t3007有规定外,安监总局也有在罐区十大禁令里有明确规定:浮盘禁止落底运行。主要是由于浮盘落底后增加液相与油气之间的接触面,增加油品损耗。
地板
 楼主| 发表于 2016-12-25 09:39:34 | 只看该作者
danel1002 发表于 2016-8-19 21:00
这个问题我也碰到过,还问过外审的专家老师。人家给的答复就是:你能保证氮封罐内充足的氮气供应吗?假设氮 ...

是的,那样做不会有责任
板凳
发表于 2016-8-19 21:00:10 | 只看该作者
这个问题我也碰到过,还问过外审的专家老师。人家给的答复就是:你能保证氮封罐内充足的氮气供应吗?假设氮气停了呢?   
说到这也只能无语,参照SH/T3007做吧,这至少不会错。
沙发
发表于 2016-8-19 20:59:55 | 只看该作者
这个问题我也碰到过,还问过外审的专家老师。人家给的答复就是:你能保证氮封罐内充足的氮气供应吗?假设氮气停了呢?   
说到这也只能无语,参照SH/T3007做吧,这至少不会错。