12#
发表于 2023-2-10 01:15:16 | 只看该作者
cgma1023 发表于 2023-1-7 11:10
请教一下这位大佬,有两个问题:
1、关于绝缘接头的安装,我记得有个规范要求绝缘接头安装时管件两侧的 ...

没有要求,不过一般都在直管段,都埋在地下。如果在场内,如果法兰连接,就用Isolation Gasket (绝缘垫片?)Isolation Gasket 比Isolation Joint便宜,而且可更换。一般绝缘连接两段都会拉出引线(焊接到管道上),一般称ETS(electric test station).  例行维护人员可以测量管道的对地电阻(探测管道保护漆的好坏),也可以检测绝缘头的状况。
11#
发表于 2023-1-7 11:10:56 | 只看该作者
huge1000 发表于 2018-3-13 22:30
isolation joint 适用于阴极保护系统。每隔几十公里或者百公里安设直流电源提供impressed current 。也可以 ...

请教一下这位大佬,有两个问题:
1、关于绝缘接头的安装,我记得有个规范要求绝缘接头安装时管件两侧的直管段长度不小于3m,但是有些项目要求把这个绝缘接头安装在场站内,场站内没有那么大的空间,一般是怎么解决的?
2、规范说这个绝缘接头可以水平安装也可是垂直安装。请问这个绝缘接头一般是买地的还是在地上安装的?有公司管理要求每年要检测这个绝缘接头的绝缘电阻。请问这个要怎么操作能在绝缘接头已经安装后还能检测绝缘电阻?
10#
发表于 2018-3-13 22:30:12 | 只看该作者
本帖最后由 huge1000 于 2018-3-13 22:34 编辑

isolation joint 适用于阴极保护系统。每隔几十公里或者百公里安设直流电源提供impressed current 。也可以通过检查漏电,来监视管道系统的保护涂漆。isolation joint 或者insulating Flange 是用来隔离保护系统。
9#
发表于 2018-3-6 16:44:28 | 只看该作者
这个东西有国标的。可以自己查。
8#
发表于 2017-3-24 08:12:52 | 只看该作者
为了防止外管道上的杂散电流影响站内设备的吧
7#
发表于 2017-3-24 08:02:15 | 只看该作者
lin005 发表于 2017-3-23 08:11
这个是干嘛的啊,中间凸起的是什么啊?!

我很好奇,为什么需要绝缘啊,没有碰到过,我碰到的都是要求接地良好,法兰还要加跨接的。做的项目还是太少了
6#
发表于 2017-3-23 08:11:36 | 只看该作者
这个是干嘛的啊,中间凸起的是什么啊?!
5#
发表于 2016-5-8 11:07:24 | 只看该作者
这个东西我见过,不错啊
地板
发表于 2016-2-18 08:05:14 | 只看该作者
想要这东西尺寸
板凳
发表于 2015-7-30 15:03:02 | 只看该作者
我也想要这东西尺寸