[经验交流] 请问压气站摩阻设置

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-8-29 07:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
SPS中,压气站的摩阻怎么表示?在哪设置,大家有什么好的方法

开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与开云平台官方入口 享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和开云平台官方入口 的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、开云平台官方入口 管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

12#
发表于 2016-12-19 20:57:35 | 只看该作者
就用head进行固定值设置,即可满足大多数工况的精度要求
10#
发表于 2015-9-22 08:39:11 | 只看该作者
应该不行吧,sps里的摩阻、压降都是和管径、通过量相关的
9#
 楼主| 发表于 2015-8-25 20:25:55 | 只看该作者
crystalei 发表于 2015-8-14 08:48
摩阻是与进出口的设备、管道、管件相关的,一个站场建好后,流量越大摩阻越大,流量小摩阻也小。
就在KP命 ...

那我为了简化,只是想设置一个摩阻常数呢?比如进口我就只设置0.1MPa的压降,不知道合理不?另外这样常数的设置是否能实现呢
8#
发表于 2015-8-14 08:48:53 | 只看该作者
摩阻是与进出口的设备、管道、管件相关的,一个站场建好后,流量越大摩阻越大,流量小摩阻也小。
就在KP命令组里
7#
 楼主| 发表于 2015-8-9 17:34:46 | 只看该作者
crystalei 发表于 2015-7-28 14:40
KP形式的压缩机么?
+ SDROP SPI1 SPI2 Q /*压气站进站压降
+ DDROP SPO1 SPO2 Q /*压气站出站压降

这样设置的是固定不变的摩阻值?吗,还有,这个语句写在哪里呢?
6#
 楼主| 发表于 2015-8-9 17:33:51 | 只看该作者
crystalei 发表于 2015-7-28 14:40
KP形式的压缩机么?
+ SDROP SPI1 SPI2 Q /*压气站进站压降
+ DDROP SPO1 SPO2 Q /*压气站出站压降

这样设置的是固定不变的摩阻值?吗
5#
 楼主| 发表于 2015-8-9 17:33:39 | 只看该作者
crystalei 发表于 2015-7-28 14:40
KP形式的压缩机么?
+ SDROP SPI1 SPI2 Q /*压气站进站压降
+ DDROP SPO1 SPO2 Q /*压气站出站压降

这样设置的是固定不变的摩阻值?吗
地板
 楼主| 发表于 2015-8-9 17:31:12 | 只看该作者
crystalei 发表于 2015-7-28 14:40
KP形式的压缩机么?
+ SDROP SPI1 SPI2 Q /*压气站进站压降
+ DDROP SPO1 SPO2 Q /*压气站出站压降

这样设置的是固定不变的摩阻值?吗