一座小型接转站,其中一台真空变相炉昨晚防暴门爆开,导致着火,今天处理了一天,妈蛋。
分析是两相分离器液位升高,职工未及时发现,导致气路进油,原油顺着气管线直奔轻烃站,造成轻烃站停机,以至于没有从轻烃站回来的干气点炉子。
此时职工还没有意识到跑油,开气路旁通闸门使用湿气为加热炉供气,然后原油就顺着气路进入加热炉炉膛,发生爆燃,加热炉防暴门崩开,顺着气路进入加热炉的原油顺着防暴门流到加热炉外面,发生火灾。

大家说我分析的对吗?

开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与开云平台官方入口 享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和开云平台官方入口 的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、开云平台官方入口 管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

地板
发表于 2015-12-2 17:52:14 | 只看该作者
不明白什么意思
板凳
发表于 2015-11-25 15:38:02 | 只看该作者
分离器液位控制阀呢?设备上不用啊?