开云平台官方入口

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 7336|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

储罐防腐保温施工方案.pdf

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-25 09:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 编制依据及适用范围
1.1 编制依据
1.1.1 xxxxxxx工程有限公司的储罐防腐技术条件
1.1.2 《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB50046-2008
1.1.3《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》JT275-2000
1.1.4《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB50212-2002
1.1.5《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》 GB50224-95
1.2 适用范围
本方案仅适用于xx石化120万吨/年乙烯改扩建工程中(成品及火车装卸设施改造)储罐的防腐施工。
2 工程概况及工程特点
2.1 工程概况
本工程共有3台储罐,其中2000立储罐(V-3、4)两台,2000立储罐(V-2)一台。其中(V-3、4)的施工内容包含罐底板、罐外壁及附属钢结构(梯子平台等)的防腐和除拱顶外的外壁保温。(V-2)的施工内容包含罐底板、罐外壁及附属钢结构(梯子、平台、接管、人孔)的防腐。
2.2 工程特点
2.2.1 本工程中防腐采用氟碳底漆和氟碳面漆防腐,因为是水泥储罐防腐所以防腐要求级别高、特别是防腐层与储罐表面接触层一定按标准处理。
2.2.2要特别重视HSE安全管理。
2.2.3 防腐施工与其他作业交叉进行,要注意工序之间的衔接,提高效率。
3 施工方法
3.1施工工序:脚手架搭设-储罐表面处理-防腐施工
3.1.1脚手架搭设:
结合本工程结构形式,实际施工特点,建筑物四周搭设落地式全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。
脚手架搭设采用双排单立杆。立杆离结构外沿0.3m,横距为1m,纵距为1.5m,大横杆布局为1.8m.
3.1.2构造要求及技术措施
1、地基处理:搭设场地必须平整。基础上底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。并设置排水措施。
2、立杆:全楼脚手架采用双排单立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮1.5m。立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm。
3、大横杆:大横杆至于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧,其长度大于3跨,不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。
大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步,同跨内相邻接头水平距离不小于50cm,各
接头距立柱的距离不大于50cm。
4、小横杆:每一立杆与横杆相交处,都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧,在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱间距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间等间距增设小横杆。
小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm,伸出里排大横杆在立柱处相向布置。
5、纵横向扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。
6、剪力撑:本脚手架采用剪力撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱纵横向水平杆同步搭设,用通长剪力撑沿架高连续布置。
剪力撑每6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45-60°之间。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置。剪力撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2-4个扣接点。所有固定点距主节点距离不打于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm内。
剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度不小于100cm,并用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离不小于10cm.
7、脚手板:脚手板采用竹脚手板,厚5cm,宽35-45cm,长度不小于3.5m。在作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业不超过两层。首层满铺一层脚手板,以上每隔六层也要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆。
脚手板设置在3根横向水平杆上,并在两端用铁丝固定。
脚手板应平铺、满铺、铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离均不大于15cm。靠墙一侧的脚手板离墙的距离不应大于15cm。拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现头和空挡现象。
8、连墙件:连墙件采用刚性连接,垂直间距为3.6,水平间距为4.5m,连墙杆用ф48×3.5的钢管,它与脚手架和建筑物的连接采用直角扣件。
连墙件横竖向顺序排列,均匀布置,与架体和结构立面垂直,并尽量靠近主节点(距主节点的距离不大于30cm)。连墙杆伸出扣件的距离应大于10cm。底部第一根大横杆就开始布置连墙杆,靠近框架柱的小横杆可直接作连墙杆用。
9、防护设施:脚手架要满挂全封闭式的密目安全网采用1.8×6.0米的规格,用网绳绑扎在大横杆外立杆里侧。作业层网应高于平台1.2m,并在作业层下部架处设一道水平兜网。在架内高度3.6m处设首层平网,往上每隔5步距设隔层平网,施工层应设随层网。
作业层脚手架立杆于0.6m及1.2m处设有两道防护栏杆,底部侧面设18cm高的挡脚板。
3.1.3安全防护措施
1、通道口安全隔离设置:在地面进出口设置安全通道,通道上空搭设安全防护棚,防护棚用双层脚手板铺设,层间相隔0.8m,两侧用脚手板绑扎,并用安全网封闭维护。在出入口上方设醒目安全标牌。
2、“三宝、四口”临边防护措施:①进入现场必须戴好安全帽,高

储罐防腐保温施工方案.pdf (256.34 KB, 下载次数: 10, 售价: 3 金币)

开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与开云平台官方入口 享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和开云平台官方入口 的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、开云平台官方入口 管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

沙发
发表于 2022-4-4 11:55:47 | 只看该作者
谢谢楼主的分享!
板凳
发表于 2022-7-9 08:55:20 | 只看该作者
楼主辛苦了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|开云平台官方入口 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-11-30 14:20 , Processed in 0.042794 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023开云注册登录 .

快速回复 返回列表