开云平台官方入口

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 9615|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[其他] 浅埋阳极和深埋阳极定义,优缺点及其各自的适用范围

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-2-27 22:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浅埋阳极和深埋阳极都属于辅助阳极的结构。
(1)浅埋阳极可分为立式、水平式和联合式三种,一般将其埋入距地下1~5m的土层中。
立式阳极:由一根或多根垂直入地的阳极排列构成。电极间用电缆相连,它的优点是:全年接地电阻变化不大;当阳极尺寸相同时,立式地床的接地电阻较水平式小;
水平式阳极:将阳极以水平方向埋入一定深度的底层中,它的优点是:安装土石方量小,易于施工;容易检查地床各部分的工作情况;
联合式阳极:采用钢铁材料制成地床,它由上端连接着水平干线的一排立式阳极所组成。
(2)深埋式阳极当阳极床周围存在干扰、屏蔽和地床位置受到限制,或者在地下管网密集区进行区域性阴极保护,使用深埋式阳极。根据埋设深度不同可将深埋式阳极分为:浅深井(20~40)、中深井(50~100)、深井(大于100)。
深埋式阳极床的特点是接地电阻小,对周围干扰小,消耗功率低,电流分布比较理想。但其缺点是施工复杂技术要求高,单井造价贵。
上次一个网友问我关于这两个的区别,就查了下资料,把这两个的区别整理了下~



开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与开云平台官方入口 享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和开云平台官方入口 的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、开云平台官方入口 管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

沙发
发表于 2012-2-28 09:09:21 | 只看该作者
不错。学习下。有个贴重复了。我把重复的删了哈
板凳
 楼主| 发表于 2012-2-28 09:21:32 | 只看该作者
helloshigy 发表于 2012-2-28 09:09
不错。学习下。有个贴重复了。我把重复的删了哈

可能系统错误,我记得只发了一个贴,昨天晚上用手机看的时候也是两个帖子~
地板
发表于 2012-2-28 09:29:17 | 只看该作者
Aaron 发表于 2012-2-28 09:21
可能系统错误,我记得只发了一个贴,昨天晚上用手机看的时候也是两个帖子~

呵呵。
5#
发表于 2012-3-2 06:54:41 | 只看该作者
了解了不少知识,多谢!
6#
 楼主| 发表于 2012-3-2 12:44:02 | 只看该作者
dzy2006 发表于 2012-3-2 06:54
了解了不少知识,多谢!

谢谢~其实我以前也不知道,只是查了相关的书籍后才了解的~
7#
发表于 2012-3-14 09:08:47 | 只看该作者
好东东,一定收藏
8#
发表于 2012-3-21 11:05:26 | 只看该作者
不错,总结的很好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|开云平台官方入口 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-11-23 09:16 , Processed in 0.030266 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023开云注册登录 .

快速回复 返回列表
Baidu
map