发表于 2015-8-26 17:48:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SPS传热模式怎么设置成总传热系

QQ截图20150826174642.png (59.51 KB, 下载次数: 232)

sps传热设置

sps传热设置

开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与开云平台官方入口 享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和开云平台官方入口 的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、开云平台官方入口 管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

沙发
发表于 2015-9-22 08:47:23 | 只看该作者
只能土壤、保温层、防腐层等分开设置,或者把其他的都省略,只设置土壤的
板凳
发表于 2015-10-10 20:31:14 | 只看该作者
总传热系数应该是SPS自动算出来的。
SPS是通过在管道中设置的管道传热系数、壁厚、土壤传热系数、埋地深度等计算出总传热系数。
同时要注意SPS中用的单位与我们常用的不一样需要换算。
地板
发表于 2015-10-12 15:44:16 | 只看该作者
我觉得应该关注一下这样算准不准的问题,不知道有没有实际的业主通知核算过总传热系数对沿线温度计算的准确性??
5#
发表于 2015-11-17 15:11:13 | 只看该作者
TLNET可以,SPS只能分开设置,但是在计算结果中可以查看总传热系数,应该是软件自己计算的。
6#
发表于 2015-12-10 20:39:34 | 只看该作者
正在学习中