开云平台官方入口

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 34635|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

[行业标准] CDP-G-GP-OP-006-2009B 输气管道工程线路阀室设计规定 - 油气储运项目设计规定

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-1-25 14:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载:
CDP-G-GP-OP-006-2009B 输气管道工程线路阀室设计规定 - 油气储运项目设计规定.pdf (975.6 KB, 下载次数: 240, 售价: 3 金币)

阀室分类及设置原则............................................................ 2
4.2 阀室选址及建设水平............................................................ 3
5 工艺设计........................................................................ 4
5.1 一般要求...................................................................... 4
5.2 工艺流程设计.................................................................. 4
5.3 设备材料选型.................................................................. 4
5.4 安装要求...................................................................... 6
5.5 并行管道阀室设计.............................................................. 6
5.6 阀室放空系统设计.............................................................. 6
6 自动化设计...................................................................... 6
6.1 一般要求...................................................................... 6
6.2 监控系统设计.................................................................. 7
6.3 仪表选型...................................................................... 8
6.4 仪表安装及电缆敷设............................................................ 8
6.5 仪表防浪涌保护................................................................ 9
6.6 设备间........................................................................ 9
7 通信设计........................................................................ 9
7.1 一般要求...................................................................... 9
7.2 通信方式选择.................................................................. 9
7.3 系统设计..................................................................... 10
7.4 设备选型..................................................................... 10
7.5 安装要求..................................................................... 11
8 供配电设计..................................................................... 11
8.1 一般要求..................................................................... 11
8.2 供配电方案................................................................... 11
8.3 配电系统设计................................................................. 12
8.4 爆炸危险区域划分............................................................. 12
8.5 防雷防静电接地............................................................... 12
8.6 设备选型原则................................................................. 12
8.7 设备的布置和安装............................................................. 12
9 防腐设计....................................................................... 13
9.1 一般要求..................................................................... 13
II
9.2 系统设计..................................................................... 13
9.3 设备材料选型................................................................. 14
10 公用工程..................................................................... 15
10.1 总图及运输................................................................... 15
10.2 建筑与结构................................................................... 16
10.3 采暖与通风................................................................... 18
10.4 消防......................................................................... 18
附 录 A (资料性附录) 阀室设计条件.............................................. 19
附 录 B (资料性附录) 阀室设计内容.............................................. 21
附 录 C (资料性附录) 典型阀室工艺流程.......................................... 22
附 录 D (资料性附录) 阀室引压管典型安装图...................................... 26
附 件 条文说明................................................................... 30

III
前 言
为了加强油气管道设计过程管理,规范输气管道线路阀室的设计内容,统一陆上输气管道线路
阀室主要设计技术要求,确保设计成果的质量,提高设计效率,特编制本规定。
本规定是《油气储运项目设计规定》(CDP)设计指南类文件。本规定是在总结国内已建和在
建管道阀室设计情况的基础上,充分调研和听取了中石油所属主要输气管道相关单位及有关专家的
建议,编制而成。
本规定分为10 章,第1 章 范围,第2 章 规范性引用文件,第3 章 术语和定义,第4 章 基
本要求,第5 章 工艺设计,第6 章 自动化设计,第7 章 通信设计,第8 章 供配电设计,第9 章
防腐设计,第10 章 公用工程。
本规定在执行过程中,希望各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,
并请将意见和有关资料提供给编制单位,以便修订时参考。
本规定由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。
本规定起草单位:中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司。
本规定主要起草人:陈 凤 向 波 李春艳 黄永忠 郭艳林 王 强 屠海波
张 炯 周永红 董秧生 胡道华 周 丁 任启瑞 何丽梅
傅贺平 陈玉梅 王 沁
审 查 专 家 组: 苗承武 叶学礼 李宝瑞 赵元弼 张培康 叶德丰 孙正国
戚 麟 苏建峰 孙宗源 徐 毅 李国海 吴琋瑛 李亚峰
刘玲莉 李英义 卜祥军 董光喜 郭宝申 李文地 甄春辉
本规定由中国石油集团工程设计有限责任公司西南分公司负责解释。
联系人:傅贺平
本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至:
中国石油天然气管道工程有限公司北京石油咨询中心(地址:北京市宣武区广安门内大街甲311
号院中国石油管道大厦9 层 邮政编码100053)
联 系 人:陈怡静

输气管道工程线路阀室设计规定
1 范围
本规定适用于陆上新建输气管道工程线路阀室设计。
阀室的设计除符合本规定外尚应符合国家现行的有关法规、规范的规定。
本规定作为输气管道线路阀室设计的规范性文件。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所
有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的
各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 9711.2 石油天然气工业 输送钢管交货技术条件 第2 部分:B 级钢管
GB/T 9711.3 石油天然气工业 输送钢管交货技术条件 第3 部分:C 级钢管
GB/T 21246 埋地钢质管道阴极保护参数测量方法
GB/T 21447 钢质管道外腐蚀控制规范
GB/T 21448 埋地钢质管道阴极保护技术规范
GB 50011 建筑抗震设计规范
GB 50052 供配电系统设计规范
GB 50057 建筑物防雷设计规范
GB 50058 爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范
GB 50116 火灾自动报警系统设计规范
GB 50140 建筑灭火器配置设计规范
GB 50183 石油天然气工程设计防火规范
GB 50251 输气管道工程设计规范
GBJ 65 工业与民用电力装置的接地设计规范
SY/T 0048 石油天然气工程总图设计规定
SY/T 0086 阴极保护管道的电绝缘标准
SY/T 0516 绝缘法兰设计技术规定
SY/T 6671 石油设施电气设备安装区域一级 0 区 1 区和2 区区域划分推荐作法
YD/T 5028 国内卫星通信小型地球站(VSAT)通信系统工程设计规范
94D101-5 35kV 及以下电缆敷设
建标 115 输气管道工程项目建设标准
石油天然气工程项目建设用地指标
CDP-G-PC-PL-001 油气管道并行敷设设计规定
CDP-M-PC-OP-001 站场建筑及总图标准图集(管道篇)
DIN30677-2 埋地管道配件外防腐层.加厚热固性塑料外涂层
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本规定。
3.1
线路截断阀 pipeline block valve
为防止管道事故扩大、减少环境污染与管内天然气损失,方便维修而在管道沿线安装的用于关
闭管线的阀门。当处于关闭位置时,可截断上游流体流向下游管道。
3.2
线路截断阀室pipeline block valve station
线路截断阀及其配套设施的总称。线路截断阀通常安装在室内,也可安装在有防护栏或围墙的
室外。
3.3
线路阀室pipeline valve stations
线路截断阀室的简称。
3.4
阀组 valve units
线路阀室内各种阀门的总称。
3.5
普通阀室normal block valve station
只设置线路截断阀及干线放空系统,而不设置监视和监控设施的阀室。普通阀室具备干线放空、
压力平衡及输气线路氮气置换吹扫的功能,可采用手动或气液联动执行机构驱动。
3.6
监视阀室remote block valve station
可进行数据监视的阀室。阀室内线路截断阀阀门的阀位信号、压力信号等可上传,但调度控制
中心不能对阀门开关进行远控。
3.7
监控阀室remote control block valve station
可进行数据监视、控制的阀室。阀室内线路截断阀阀门的阀位信号、压力信号等可上传,并远
程执行SCADA 系统调度控制中心下达的指令,可实现远程操作。
4 基本要求
4.1 阀室分类及设置原则
4.1.1 阀室分类
根据控制功能的不同,阀室分为普通阀室、监视阀室和监控阀室三类。

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
米想戈壁 + 10 这个实用性很强!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:


开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与开云平台官方入口 享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和开云平台官方入口 的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、开云平台官方入口 管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

沙发
发表于 2013-2-11 12:18:57 | 只看该作者
没钱了,没钱了。
板凳
发表于 2013-2-16 11:16:36 | 只看该作者
好,不错,收藏了。
地板
发表于 2013-2-16 11:17:36 | 只看该作者
就是有点贵啊!
5#
发表于 2013-5-10 15:51:26 | 只看该作者
这个真心感觉不错~~
6#
 楼主| 发表于 2013-5-10 16:10:35 | 只看该作者
元宝 发表于 2013-2-16 11:17
就是有点贵啊!

不太贵吧  好东西啊
7#
发表于 2013-5-24 20:22:12 | 只看该作者
好东西!这可是管道系统的买点呀
8#
发表于 2014-2-10 15:33:32 | 只看该作者
管理员太黑了:lol
9#
发表于 2014-10-20 14:25:48 | 只看该作者
这个实用性很强!
10#
发表于 2014-10-20 14:28:02 | 只看该作者
很好很强大
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|开云平台官方入口 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-11-26 11:29 , Processed in 0.036100 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023开云注册登录 .

快速回复 返回列表
Baidu
map