1 应用范围和分类
1.0.1本规定适用于处理石油化工厂、炼油厂当发生事故时或在正常生产中排放的
大量易燃、有毒、有腐蚀性气体的火炬系统的设计。
1.0.2 火炬系统通常由火炬气分离罐、火炬气密封罐、火炬烟囱、火炬管道四个部分
组成。
1.0.3 火炬型式可分为高空火炬和地面火炬。高空火炬由烟囱(包括牵索支撑和自
由支撑两种)、火炬头、长明灯、辅助燃料系统、点火器及其它辅助设备组成。
1.0.4 地面火炬不能用于有毒物质的焚烧。地面火炬周围最小无障碍区的半径为
76m^-152m,且应设围墙以确保安全。

2 火炬系统的设计
2.0.1 火炬系统的设计原则
不 同处 理 的介质和不同工作条件有不同的火炬系统。在开车、正常运行、停车和
事故时排放的气体均要送火炬处理。
2.0 .1.1 以各种情况下最大排放量来进行火炬系统处理能力的设计,同时要保证
在一个宽的流量范围内系统运行良好。火炬系统本身要保证生产装置安全运行,并应
考虑对环境的影响,消除和尽量减少对大气的污染、噪声等。
(1 ) 当 两个火炬集中布置时,火炬的间距应使一个火炬燃烧最大气量时所产生
的辐射热,不影响另一个火炬检修工作的进行。
(2 ) 火 炬的防空标志和灯光保护按有关规定执行。
2. 0.1.2 安全阀和控制阀的排放系统管道
(1) 安 全阀和控制阀排放系统按有关规定来设计。该排放系统若与火炬系统相
连,其管道材质不能低于碳钢,对于可能产生低温和高温的部分要做应力分析计算,
选用适宜的材质和进行相应的加工处理。
(2) 排 放管道最好从上方与火炬系统总管相连,而且与总管有一倾斜角度,以
免产生排气、排液死角。
2.0 .1.3 火炬总管
(1) 排放 气按介质状态分为以下四种情况:
热 气 体 (t) 0 0C ,含 水或不含水);
b 冷 气体(t<o"C);
冷 气体 和 热 气 体 都有,但不含水;
d. 液 体 排放系统。
排放 气 介质四种状态的任何一种情况,设置一根总管。如果是上述几种情况的组
合,则要分开设置干火炬系统和湿火炬系统。当两股物流相混可能产生固体或者发生
危险的物理或化学变化时,两股物料要分开。如果由于两股物料混合使管道尺寸加大
很多或使管道材质升级时,两股物料也要分开。一般排放的液体与排放的气体是分开
的,对于带有液体的物流要设分离设施和单独的液相系统。
(2) 火 炬总管到分离器要有一定坡度以便排液,坡向分离器坡度不小于。.2呱,
对于排液死角要设排液口并将排出液回收储存。
(3) 要 考虑温度对管路的影响,设置温度补偿的膨胀节,一般用环形的,特殊情
40 0
况下用波纹形膨胀器。如果总管与总管相接或总管与支管相接,其接头处材质取两者
材质高者,且其长度在接头处上游至少要有5m.
(4 ) 为 避免火炬系统发生内爆炸或产生其它不安全因素,火炬气总管的上游最
远端设有固定的吹扫设施,该吹扫设施包括一个流量计,一个止回阀和一个手动调节
阀门。所有的火炬总管都应设氮气吹扫用软管接口。常用的吹扫气首选为可燃气体
(如燃料气),但对于低温管线,吹扫气在最低温度时应不发生部分或全部冷凝,对此
一般采用氮气吹扫,吹扫气速在最大火炬总管内为。03m/s。如果火炬系统设有水
(液)封,则水封上游吹扫气速为。. Olm/s。对于低火炬和富氢排放气则要提高吹扫气
气速。若无水封,则吹扫气应优先选用可用的最重气体作为吹扫气,并要安装低流量
报警和指示真空度的低压报警,以防空气倒流入火炬系统。
2.0 .1.4 火炬气分离罐
(1 ) 每 根火炬排放气总管都应设分离罐,用以分离气体夹带的液滴或可能发生
的两相流中的液相。为防止产生“火雨”,分离罐的分离能力为至少将)40即m的液
滴分离下来,最好将妻15如m的液滴也分离下来,尽量减少液滴夹带。分离罐选用直
径一般为其长度的1/2^1/3,并为火炬总管尺寸的3-4. 5倍。
(2 ) 分 离罐的尺寸是以排放物流中最大排液量计算,储存10^-30min的排液
量,一般取20min o
(3) 如 果已另外设置了单独的液相收集系统,或者在最大火炬负荷的紧急情况
下也不会有大量的两相流排出,此时可以让排放物流不经分离罐,只设一个与液体收
集系统相连的集液管就可以了。
(4 ) 集 液系统要设一台排液泵,泵一般为离心式,与事故电源相连,不设置备用
泵,选用泵的能力应估计到事故时夹带的液量,约半小时内能将分离罐中液体排完。
泵的扬程按排放液体中最小重度的液体计算,电机功率以排放液体中最大重度的液
体计算。
么4.2 火炬计算
火炬 的 计 算包括烟囱的直径、烟囱的高度。火炬头由制造厂商设计。火炬的几何
参数图见图2.0. 2- 1所示。

HGT 20570.12-95 火炬系统设置.PDF

761.5 KB, 下载次数: 36

售价: 3 金币  [记录]


开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与开云平台官方入口 享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和开云平台官方入口 的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、开云平台官方入口 管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

沙发
发表于 2013-8-20 13:36:59 | 只看该作者
下来看看
板凳
发表于 2014-2-8 09:07:18 | 只看该作者
不错,寰球,,,,
地板
发表于 2022-5-7 11:44:17 | 只看该作者
谢谢分享辛苦了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|开云平台官方入口 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-11-27 01:14 , Processed in 0.025095 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023开云注册登录 .

快速回复 返回列表
Baidu
map