开云平台官方入口

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 4693|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

排水管道安装技术交底记录

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-11-29 09:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技术交底记录
C2-1
编号
05-C2-001
工程名称
交底日期
2011 10 8  
施工单位
分项工程名称
室内排水、管道安装工程
交底提要
室内排水管道安装相关资料.材质要求.质量要求.施工工艺。
交底内容:
(一)   本工程排水管道12#楼地下室埋地排水管采用承插铸铁管,一层以上立管采用UPVC螺旋排水;连接方式为粘接接口,通气立管、凝结水管道采用普通UPVC管粘接连接。
(二) 作业条件
1.土建底板工程基本完成,底板第一层筋绑扎完毕;其位置.标高.坡度经检测符合设计和工艺要求。
               2.基础及过墙穿管的孔洞按图纸位置.标高和尺寸预留好。
3.楼层内排水管道的安装,应与建筑施工隔开1-2,且管道穿越结构部位的孔洞已预留完毕,室内模板及杂物清除后,室内弹出房间尺寸线及准确的标高线。
4.暗装管道(包括首层.竖井.吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高,坐标的排列有无矛盾,土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。
(三)材质要求:
1.柔性铸铁管、PVCU排水管及管件规格.材质.应符合设计要求,有出厂合格证,检验报告,末经进场验收的管材和管件不得使用。
()质量要求:
        1.塑料排水管内外表面应光滑,无气泡,裂纹,管壁厚薄均匀,色泽一致。管件造型规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。
.隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层排水点的高度。检查方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不下降,管道接口无渗漏为合格。
生活污水铸铁管道的坡度见下表:
项次
管径(mm
标准坡度(0/00
最小坡度(0/00
1
50
35
25
2
75
25
15
3
100
20
12
4
125
15
10
5
150
10
7
6
200
8
5
审核人
交底人
接受人
技术交底记录
C2-1
编号
05-C2-001
工程名称
交底日期
2006 9    27   
施工单位
分项工程名称
室内排水、管道安装工程
交底提要
室内排水管道安装相关资料.材质要求.质量要求.施工工艺。
交底内容:
2..污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm
3.在转角小于1350的污水横管上,应设置检查口或清扫口。
4.固定件间距:横管不得大于2m,立管不大于3m.。楼层高度小于或等于4m..立管可安装一个固定件,立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。
5.水平管道与立管的连接,应采用450三通或四通和900斜三通斜四通,立管与排出管端部连接应采用两个450弯头或曲率半径不小于4倍管径的900弯头。
6.通气管应高出屋面700mm
7.在通气出口40mm以内有门.窗时.通气管应高出门窗600mm
(五)施工工艺:
安装准备-预制加工-支吊架安装-干管安装-立管安装-支管安装-封口堵洞-闭水实验.(通水.通球实验)。
()地下埋设管道安装:
1.地下埋设管道在土方回填夯实到管底标高,应将预制好的管段按照承口朝来水方向,由出水口处向排水点顺序排列,将预制好的管段徐徐放入管沟内,按施工图纸的坐标.标高找好位置和坡度,以及各预留管口和中心线,将管段承口,压紧胶圈,承口插接深度要求距承口底5mm
2.按照施工图对敷设好的管道坐标.标高确认准确无误后即可封堵出水管口,做闭水试验,经有关人员进行检查验收合格,并填写隐蔽工程验收记录。
()干管安装:
1..吊管道安装:.吊管道安装时应按设计坐标.标高.坡向做好托.吊架,将预制好的管段按照承口朝来水方向,由出水口处向室内顺序安装,立管与出户管端部连接应采用2450弯头或曲率半径不小于4倍管径的900弯头,安装托.吊干管要先搭设架子,托架按设计坡度栽好吊卡,量准吊杆尺寸,将预制好的管道托.吊牢固,并将立管预留位置及手层卫生洁具的排水预留管口.管井排水立管位置按室内地平线,坐标位置及轴线找好尺寸.坡度,将预留管口临时封堵。
核人
交底人
接受人

开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与开云平台官方入口 享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和开云平台官方入口 的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、开云平台官方入口 管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

沙发
 楼主| 发表于 2012-11-29 09:06:39 | 只看该作者
技术交底记录
C2-1
编号
05-C2-001
工程名称
交底日期
2006 9   27  
施工单位
分项工程名称
室内排水、管道安装工程
交底提要
室内排水管道安装相关资料.材质要求.质量要求.施工工艺。
交底内容:
2.排水干管在吊顶内,须做闭水实验,按隐蔽工程办理验收手续。
()立管安装:
1.立管固定支架应从管井顶层吊线统一安装,立管检查口按设计要求作,安装高度距地面1m,立管部位卫生间水平支管中心距顶板33公分,厨房间管中心距楼板上15公分,安装立管应2人以上配合,一人在上层楼板上,将已预制好的立管运到安装部位。首先清理已预的伸缩节,将锁母拧下,取出U形橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20-30mm),合适后即用自制U形钢制抱胶水要涂抹均匀插入承口后旋转30度将管口外多余的胶水用毛巾擦干净,下层的人把甩口及立管检查口方向找正,检查口方向应易于操作.支管甩口标高.方向正确在将立管卡牢,立管卡高度距地面1.5米,每层立管应用靠尺或吊线测量立管垂直度,应在允许偏差范围内。
建筑设备安装工程质量允许偏差和检查方法:
水平管道安装弯曲度(m)
钢管
1
1
检查方法
铸铁管
2
1.5
尺量
立管安装垂直度(m)
3
2
吊线
平行距墙面
10
尺量
套管出地面高度差
±5
尺量
套管穿墙及中心偏差
±2
尺量
弯管褶皱不平度
4
4
外卡钳.尺量
管道甩口坐标标高差
±10
±5
拉线.吊线.尺量
成排器具水平度
2
2
拉线. 尺量
器具及附属设备
坐标
-15
-10
拉线.吊线.尺量
标高
±15
±4
保温层表面平整度
坐标
5
5
靠尺
塞尺
标高
10
8
审核人
交底人
接受人
技术交底记录
C2-1
编号
05-C2-001
工程名称
交底日期
       
施工单位
分项工程名称
室内排水、中水、凝结水管道安装
交底提要
室内给水管道安装相关资料.材质要求.质量要求.施工工艺。
交底内容:
()支管安装:
支管安装:支管安装应先搭好架子,将管道吊架按设计坡度安装好,将预制好的管道托到管架上,再将连接管端口用砂布打毛,打毛后擦洗干净,然后进行涂抹胶水,胶水要涂抹均匀插入承口后旋转30度将管口外多余的胶水用毛巾擦干净,固定好支.管。
排水管道安装完毕按规范分层作灌水试验。
         (十)管道安装完毕后,应及时将管口封堵严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。
         (十一)安装完毕的管道应加强成品保护,立管2米以下应木扳或,塑料布捆绑保护。不得有电气焊在管道部位施工以防烘烤塑料管道变形。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|开云平台官方入口 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-11-23 13:40 , Processed in 0.037649 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023开云注册登录 .

快速回复 返回列表
Baidu
map