开云平台官方入口

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 1693|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

[PDMS交流] pdms Tubing数据库问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2024-2-21 00:34:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神请教个问题

图片是 PDMS 创建的 Tubing 管
抽图有三个问题:
1.材料清单上的管段号和ISO图面上顺序不对应,
2.PLD bend 是什么意思?怎么去掉这个
3.卡套接头在ISO图面上怎么显示成这样了,而且,上面还写的weld sleeve and pipe ,卡套接头的连接方式 在库里选择的是compression?

微信截图_20240221002849.jpg (194.37 KB, 下载次数: 73)

微信截图_20240221002849.jpg

开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与开云平台官方入口 享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和开云平台官方入口 的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、开云平台官方入口 管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

沙发
发表于 2024-2-22 02:10:16 | 只看该作者

回帖奖励 +5 金币

好像isodraft模板的alternative text里可以找到remark删除
板凳
发表于 2024-2-22 02:12:56 | 只看该作者
cut pipe length 直管长度,能对应啊
地板
 楼主| 发表于 2024-2-22 23:17:41 | 只看该作者
helloshigy 发表于 2024-2-22 02:10
好像isodraft模板的alternative text里可以找到remark删除

研究了一下,是卡套街头接头做成PCOM   不能用coup 或者 UNION
5#
 楼主| 发表于 2024-2-22 23:18:59 | 只看该作者
helloshigy 发表于 2024-2-22 02:12
cut pipe length 直管长度,能对应啊

你看看左边ISO图上的序号6  ,长度939,右边cut length 中的序号6的长度是86,序号9的长度才是939
6#
发表于 2024-3-6 17:17:18 | 只看该作者
谢谢风向谢谢风向谢谢风向
7#
发表于 2024-3-8 13:46:38 来自手机 | 只看该作者
altext237吧,有几个可以帮助文档查一下注释掉
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|开云平台官方入口 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-11-22 23:35 , Processed in 0.024231 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023开云注册登录 .

快速回复 返回列表
Baidu
map