      目      录
      1.     应用范围
      2.     管道设计注意事项
      2.1     防止冷缩的措施
      2.2     保冷
      2.3     支架
      2.4     阀门
      2.5     其它
      1.使用范围
      本规定应用于低温管线(-100℃~-164℃)的设计,0℃~-100℃的低温管线可参照本规定。
      2.管道设计应注意事项
      2.1防止冷缩的措施
      (1)应注意管材的性质
      通常用于低温管线的奥式体不锈钢,其线性膨胀量大于碳钢。因此,奥式体不锈钢的位移量相当大。由于许多不绣钢管的壁厚较薄,故强度较低,因此要考虑这些管子支架的设置。
      (2)减少由于管线收缩而作用于管系的力的几项措施
      (a)使用自膨胀的管系。
      (b)用膨胀环路。
      (c)使用膨胀节。
      (d)注意位移
      在采取措施以吸收位移量之前,应对管线上每一点进行计算和明确,以防止支架和梁被推倒。
      2.2保冷
      对低温流体等取保冷保护与外界环境温度隔绝。如果保冷层内有小的缺陷,如裂缝、裂痕等,就会对管内的低温流体产生较大的影响。如保冷不当,水蒸汽从外界透过保冷层就会产生结露,进而结冰。冰粒的不断增长,将破坏保冷材料,影响保冷效果。因此必须从材料方面考虑,采用湿气渗透性较低的保冷材料,外表面也应采用可防水的另一种保冷材料。
      (1)与热保温不同,法兰,阀门和仪表不能露在外面,而要用保冷材料包住。
      (2)与热保温相比,下列情况下保冷层会很厚。因此,应该考虑以下几个方面:
      (a)考虑到管线的位移,在管线与其他管线、设备、支架之间应预留有足够的间隙。
      (b)与保温不同,应考虑到保冷管线上的法兰,阀门的厚度较大。
      (c)排净和防空管的最小安装尺寸应在考虑了保冷方式之后再确定。
      (d)穿过楼板的开孔会增大,应注意管线和梁之间的关系。
      (e)在立式设备上的上升管较密的地方应考虑管架之间的安装空间。
      (f)应考虑保冷施工空间。
      (3)管架也应该设置保冷层,这种情况下,支架的保冷层厚度应为管线保冷层厚度的3倍或以上。
      
      保冷材料应放在支腿A内。这种情况下,B可不用绝热块,只需用普通钢板。
      (4)普通平台的安装不同,设备平台的梁及支耳的高度必须依照支耳保冷层厚度而相应减小,这与。因此,要认真考虑梁的高度。
      2.3管架
      以下是低温管线设计相关的几点注意事项:
      (1)管架支撑管重,必须是隔热的。因此这些管架应包含隔热材料。
      (2)因为隔热材料的强度较低,低温管线上的支架跨度要小于光管支架跨度。
      (3)管底标高根据管架上保冷层的厚度确定。应注意支管的向上或向下的尺寸。若管线管径变小,保冷层的厚度也应相应变小。但在这种情况下,绝热块的厚度应不变,以保持管底水平(如下图所示)。
      (4)为避免由于管子弯曲接触到中间梁而引起保冷层的破坏,隔热块的厚度至少应比保冷层厚度大5mm。
      (5)固定和支撑设备支耳的保冷层长度应为设备保冷层厚度的3倍,故需增大支耳长度,而管子到设备外表面的距离也应相应增加。对于螺纹连接,有必要增加管口长度或采取其它措施。
      平台的有效宽度将受影响
      (6)大部分情况下,低温立式泵管道上的可调节型支架安装的尺寸会因保冷而变小。在管架的设计过程中应考虑到这一点。
      (7)在低温管道中,结露的地方很容易生锈,在管架的滑动面上应设置一块滑动板。
      2.4阀门
      低温阀门与普通和高压阀门相比,在结构和功能上有很大区别。
      (1)低温阀带有长阀盖,可防止填料盖被冻住,破坏填料。物流是液体时,阀杆需朝上安装,以防止填料密封盖与低温流体不断接触。若阀门手柄较长,应注意阀门的排列。
      (2)在闸阀表面有一泄放孔。或在填料密封盖上装设安全阀。(V型固体盘除外)。
      当阀门完全关闭时,密闭在密封腔内的液体将受热蒸发,会产生额外的压力并破坏阀门。因此要采取措施释放压力。
      2.5其他
      (1)操作平台和通道的设计。
      (a)与高温单元不同,低温单元中很多项目需频繁地检查,需特别注意液体的泄露和保冷层是否被破坏,以便发现问题及时解决。
      (b)在小面积独立结构中,例如操作平台和通道,需临时组合的结构件如螺纹连接和焊接常常是特殊的。
      (2)铝制换热器周围的配管
      (a)管子的外力是很小的,因为换热器本身的力不大。因此,管口附近应设支架以防止管口受管子热应力的影响。
      (b)铝制管法兰应注意以下事项:
      
      (c)若四根及四根以上保冷管线与铝制换热器靠得很近,应考虑二者之间的空间。

低温管道设计规定.doc

302 KB, 下载次数: 25

售价: 5 金币  [记录]


开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与开云平台官方入口 享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和开云平台官方入口 的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、开云平台官方入口 管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

板凳
发表于 2016-10-25 08:33:53 | 只看该作者
资料不错,谢谢分享
地板
发表于 2017-7-28 11:28:55 | 只看该作者
资料不错,谢谢分享,努力赚金币。
5#
发表于 2018-3-6 09:26:44 | 只看该作者
就是缺金币,下资料
6#
发表于 2022-2-21 12:06:29 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
7#
发表于 2022-2-23 11:27:46 | 只看该作者
资料不错,谢谢分享
8#
发表于 2022-7-23 10:36:06 | 只看该作者
楼主辛苦了
9#
发表于 2023-6-13 22:20:49 | 只看该作者

资料不错,谢谢分享
10#
发表于 2023-6-15 14:15:21 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|开云平台官方入口 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-11-26 08:03 , Processed in 0.027628 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023开云注册登录 .

快速回复 返回列表
Baidu
map