拉断阀是在一定外力作用下可被拉断成两节,断开后的两节均具有自密封功能的装置。通常用在相关的移动运输燃料加注和货物传输过程中,连接软管之间都设有低温拉断阀。当拉断阀受到90度范围内的拉力且大于设定值时,拉断阀自动断开,并且断开处两端自动密封,防止管路被拉断而引起液体泄漏,能够有效避免发生意外而造成人员和设备的更大危害。
在设计选择拉断阀时通常的考虑:能够使设备自动、快速脱离;脱离后,两部分能有效密封;拉断力稳定、易维修、可重复使用。很少有文献提及拉断阀本体内部结构带来的局部压力损耗问题。
液体流体经过阀门、弯管、突变管等这些局部管件时,由于通流截面、流动方向的急剧变化,增大了流体间的摩擦、碰憧以及形成旋涡区等原因,从而产生局部损失。旋涡区的出现是产生局部压力损失的根本原因。
目前市面上常见的拉断阀的内部结构有两种形式:一种是拉断阀两端设有单向阀,两端通过致断螺栓连接。连接状态下,两个单向阀相互顶开,介质由阀瓣四周通过。当拉断阀受到的外界垂直拉力或90度范围内的弯曲拉力大于致断螺栓的设定拉力值时,连接两个单向阀的致断螺栓瞬间断开,单向阀在弹簧作用力下瞬间关闭,以保证拉断阀的零泄漏。见下图

另一种是英国KLAW品牌拉断阀采用的Flip-Flap翻板阀技术,其工作原理见下图,两个阀板靠各自边缘弹簧片相互钩住搭接,此时阀门全通,提供最小流阻。当受到外界拉力并继续加载时,阀板搭接错开,弹簧片驱动阀板旋转,阀门开始关闭。当两个阀板转动90度后,和阀座密封面结合,阀门完全关闭。单向阀100%关闭后,螺栓被拉断,接头的两半可以安全断开。
根据用户的体验,两种结构方式对压降的影响,可以见下面实测的曲线图:
由此可见,在保证安全和流量的前提下,如何减小拉断阀的压降也是需要考虑的问题。
在工艺设计阶段,拉断阀的内部构造带来的压力损耗影响到停靠点的选择,尤其在海上,由于风高浪急,船↔船,船↔平台,船↔码头之间必须保持足够的安全距离,在同等流量下,压力损耗大,意味着传输的距离要缩短;反之,压力损耗越小,传输的距离越远。正确选择合适的拉断阀产品是工艺设计人员的主体思路。

QQ图片20150529145540.png (35.82 KB, 下载次数: 231)

QQ图片20150529145540.png

QQ图片20150529144909.png (26.97 KB, 下载次数: 234)

QQ图片20150529144909.png

QQ图片20150529144844.png (33.22 KB, 下载次数: 246)

QQ图片20150529144844.png

开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与开云平台官方入口 享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和开云平台官方入口 的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、开云平台官方入口 管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

沙发
发表于 2016-2-19 07:52:21 | 只看该作者
学习学习,谢谢!
板凳
发表于 2020-8-4 07:29:03 | 只看该作者
很不错的资料
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|开云平台官方入口 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-11-26 10:39 , Processed in 0.027506 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023开云注册登录 .

快速回复 返回列表
Baidu
map