开云平台官方入口

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 4600|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

计量接转站的操作规程

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-9-3 21:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 .4号计量接转站消防系统  操作规程
1.     1设计内容简介
1.1.1 根据《原油和天然气工程设计防火规范》第7.1.8条:“油、气井场、计量站、集气站、配气站可不设消防给水设施。”的规定,因此,站内不设消防给水设施,采用移动灭火设备。
1.1.2 根据《原油和天然气工程设计防火规范》第7.1.5条:“单罐容量200m3以上的含油污水除油罐和独立设置的事故油罐,宜采用移动式灭火设备。”的规定,站内独立设置的500m3事故油罐配置MF4干粉灭火器2具,放置于防火堤外踏步附近,并置于干粉灭火器箱内。
1.1.3根据《建筑灭火器配置设计规范》要求,本站内共设MF4磷酸铵盐干粉灭火器24具,MFT25推车式干粉灭火器3具,并且放于明显易于取用处。
1.1.4根据《原油和天然气工程设计防火规范》第7.1.4条:“无移动消防设施的油田站场,当油罐直径小于或等于12m时,可采用烟雾灭火装置。”的规定,站内独立设置的500m3事故油罐(Φ8920mm)配置ZWW10型罐外式烟雾自动灭火装置1台套(湖南省消防器材总厂生产),并由厂家负责提供材料和安装。
1.2 操作使用及维护保养
    磷酸铵盐干粉灭火器、推车式灭火器、罐外式烟雾自动灭火装置(湖南省消防器材总厂生产)的操作使用方法、维护保养及常见故障和排除方法由生产厂家负责提供详细说明,由安全部门或消防部门对站内人员进行培训。


开云平台官方入口 - 论坛版权1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与开云平台官方入口 享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和开云平台官方入口 的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、开云平台官方入口 管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|开云平台官方入口 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-11-26 17:09 , Processed in 0.024421 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023开云注册登录 .

快速回复 返回列表
Baidu
map