开云平台官方入口

标题: 消防水罐安全间距 [打印本页]

作者: master    时间: 2011-8-3 16:35
标题: 消防水罐安全间距
消防水罐安全间距,需要为水罐建防火墙吗???
作者: Aaron    时间: 2011-8-3 16:35
本帖最后由 Aaron 于 2011-11-24 21:47 编辑

可以参考规格“中华人民共和国公共安全行业标准 GA39.4-92 水罐消防车通用技术条件”,这里面有关于消防水罐安全间距的设定,网上有很多关于这个规范的链接,我就不给你下载了~~~
作者: 点点    时间: 2011-10-28 16:57
水罐有多大呀
作者: master    时间: 2011-10-30 13:42
点点 发表于 2011-10-28 16:57
水罐有多大呀

有没有这方面的规范呢?
作者: 点点    时间: 2011-10-30 13:48
有,我给你找找资料
作者: master    时间: 2011-11-8 18:20
点点 发表于 2011-10-30 13:48
有,我给你找找资料

谢谢!真好!
作者: 点点    时间: 2011-11-9 06:27
标题: RE: 消防水罐安全间距
master 发表于 2011-11-8 18:20
谢谢!真好!

真不好意思,翻了很多书,还真没看到关于水罐之间的规定,问老师他具体也不太清楚,可能没什么硬性规定,毕竟里面装的是水
作者: shitou0301    时间: 2011-11-13 14:52
罐体直径1.5倍
作者: 3point    时间: 2011-11-16 08:16
这个我们单位有两个2000立的消防水罐,两水罐中间有个阀室连接,间距大概就5、6米的样子吧~
作者: 哎哟喂    时间: 2011-12-16 11:32
点点 发表于 2011-10-28 16:57
水罐有多大呀

消防水罐的大小貌似是根据整个站场消防用水量参照罐的系列来选取的吧。
消防用水量的计算可以参考油库设计与管理,好像是泡沫消防用水量和冷却水的总量
作者: wf28996    时间: 2011-12-16 13:50
Aaron 发表于 2011-8-3 16:35
可以参考规格“中华人民共和国公共安全行业标准 GA39.4-92 水罐消防车通用技术条件”,这里面有关于消防水罐 ...

:victory:good answer
作者: 石油大亨    时间: 2012-11-24 00:46
油库消防蓄水,有的是用消防水池,有的是用消防水罐。不论用哪种,当其容量大于1000立方米时,就需要设置成两个,以便一个检修时,另一个能保存必要的应急用水。但两罐必须要通过阀门(常开)联通。为了防止两罐沉降不均匀拉裂罐体,连接时还应加装金属软管。消防水罐与消防泵站一起,一般设置在辅助生产区(一般用电区,不是爆炸危险区),所以并没有安全距离要求,只有建罐安装距离、维修和操作距离要求,一般也就在3-5米间。也没有要建防火堤一说。