开云平台官方入口

标题: 想模拟埋地热油管道停输再启动,怎么压力是负的,明显不符合实际啊,请各位大侠帮... [打印本页]

作者: 油田小将    时间: 2017-8-14 13:17
标题: 想模拟埋地热油管道停输再启动,怎么压力是负的,明显不符合实际啊,请各位大侠帮...
想模拟埋地热油管道停输再启动,怎么压力是负的,明显不符合实际啊,请各位大侠帮忙看看!欢迎加我微信33461278 谢谢!
syl-hst201708140113.zip (76.27 KB, 下载次数: 776)



QQ图片20170814131321.png (24.7 KB, 下载次数: 328)

1

1

QQ图片20170814131326.png (30.86 KB, 下载次数: 350)

2

2

QQ图片20170814131329.png (32.94 KB, 下载次数: 326)

3

3

QQ图片20170814131333.png (37.93 KB, 下载次数: 327)

4

4

QQ图片20170814131336.png (37.29 KB, 下载次数: 343)

5

5

作者: brain007    时间: 2017-8-16 19:32
太专业了,不懂
作者: huge1000    时间: 2017-8-23 02:32
本帖最后由 huge1000 于 2017-8-23 02:36 编辑

你设定了supply,还能再设定Delivery? 你在37公里外启动泵,想立马得到流量? 你以为流体是光速? 不出现负压才有鬼。

这类动态问题,在senario你只能设定Supply 端,不能同时设定delivery端。

你的流速只有0.7m/s,似乎太低了。一般流速在2m/s左右。

8-22-2017 11-25-53 AM.png (56.47 KB, 下载次数: 363)

8-22-2017 11-25-53 AM.png

作者: 匹马戍梁州    时间: 2019-10-27 18:49
你的图我看不太懂,热油管道停输后压力是会降低的,如果足够低是可能为负压的。汽油柴油,1℃体积变化大约千分之一。
作者: lhongfu    时间: 2020-4-19 09:39
停输温降是会产生负压的(在管道密闭、止回的情况下)。
作者: hehemumu    时间: 2020-10-8 09:50
好东西,分享的真棒,大大的点赞{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}