标题: 关于HYSYS软件计算卧式储罐表面积的问题 [打印本页]

作者: xingfuzjm    时间: 2016-10-25 13:49
标题: 关于HYSYS软件计算卧式储罐表面积的问题
用HYSYS软件计算卧式椭圆形封头储罐的表面积时,发现面积跟公式πDL算出来的一样,貌似软件默认成圆柱形,忽略了封头的表面积,有谁能帮我解决这个疑点,加我微信发28元红包。微信:350869696,QQ:350869696。

作者: 008348    时间: 2016-10-25 16:03
V8.8版中是可以选择容器的封头形式的啊。
作者: cosn    时间: 2016-10-26 00:03
面积问题曾经与软件的技术人员沟通过,他们的计算结果是正确的,考虑封头面积了。
作者: muferguson10    时间: 2016-10-30 00:30
cosn 发表于 2016-10-26 00:03
面积问题曾经与软件的技术人员沟通过,他们的计算结果是正确的,考虑封头面积了。

没有考虑封头面积,只考虑了shell部分的。
作者: cosn    时间: 2016-10-30 20:38
muferguson10 发表于 2016-10-30 00:30
没有考虑封头面积,只考虑了shell部分的。

那你是否选择的是flat封头类型了?
作者: muferguson10    时间: 2016-10-31 15:47
cosn 发表于 2016-10-30 20:38
那你是否选择的是flat封头类型了?

选椭圆封头也是一样的。你可以试试
作者: cosn    时间: 2016-10-31 20:08
muferguson10 发表于 2016-10-31 15:47
选椭圆封头也是一样的。你可以试试

我今天刚刚计算过一个面积,没有问题。
作者: muferguson10    时间: 2016-11-2 03:31
cosn 发表于 2016-10-31 20:08
我今天刚刚计算过一个面积,没有问题。

哦?官方给我的答复是没考虑封头面积呢。我自己试也是这样的。就是像楼主说的,始终是πDL
作者: cosn    时间: 2016-11-2 20:19
muferguson10 发表于 2016-11-2 03:31
哦?官方给我的答复是没考虑封头面积呢。我自己试也是这样的。就是像楼主说的,始终是πDL

试着输入液位高度0.000001米,看看润湿面积是多少,就知道有没有考虑封头了。软件都是按照TL那个点去定位的。
作者: cosn    时间: 2016-11-2 20:21
muferguson10 发表于 2016-11-2 03:31
哦?官方给我的答复是没考虑封头面积呢。我自己试也是这样的。就是像楼主说的,始终是πDL

不妨你发个截图来看看。
我自己曾经按照规范验算过这个面积的数值,结论是软件数据没问题。
作者: muferguson10    时间: 2016-11-2 20:47
cosn 发表于 2016-11-2 20:21
不妨你发个截图来看看。
我自己曾经按照规范验算过这个面积的数值,结论是软件数据没问题。

楼主说的是heat loss area. 那看来润湿面积是正确的,谢谢
作者: xingfuzjm    时间: 2016-11-2 20:55
008348 发表于 2016-10-25 16:03
V8.8版中是可以选择容器的封头形式的啊。

你选了 你就知道了,面积都是按πDL算的。
作者: xingfuzjm    时间: 2016-11-2 20:58
cosn 发表于 2016-11-2 20:21
不妨你发个截图来看看。
我自己曾经按照规范验算过这个面积的数值,结论是软件数据没问题。

意思是说,在软件表面积错误的情况下,湿润面积也是把封头给考虑进去的是不?
作者: cosn    时间: 2016-11-3 18:52
可能是我理解错了,我在用PSV计算泄放工况的时候计算的润湿面积。或许楼主说的不是这个地方的面积,那就是我说的有错误。
楼主说的这个面积具体在什么模块中,哪里定义呢?
作者: xingfuzjm    时间: 2016-11-4 15:10
cosn 发表于 2016-11-3 18:52
可能是我理解错了,我在用PSV计算泄放工况的时候计算的润湿面积。或许楼主说的不是这个地方的面积,那就是 ...

我做的是火灾环境下LPG储罐泄放模拟,API中泄放量是根据储罐的湿润面积来计算的,也就是表格中插入的参数tank wetted area(储罐湿润面积).
作者: cosn    时间: 2016-11-4 18:52
xingfuzjm 发表于 2016-11-4 15:10
我做的是火灾环境下LPG储罐泄放模拟,API中泄放量是根据储罐的湿润面积来计算的,也就是表格中插入的参数 ...

理解了,那这个工况下计算的润湿面积是没问题的,我曾经进行过严格的计算。
作者: xingfuzjm    时间: 2016-11-5 21:34
cosn 发表于 2016-11-4 18:52
理解了,那这个工况下计算的润湿面积是没问题的,我曾经进行过严格的计算。

我想加你微信或者QQ,方便以后互相交流学习,本人QQ,微信 都是:350869696,可以加我。
作者: cosn    时间: 2016-11-5 23:46
前面说这个界面有问题的请仔细核算一下数值,若错误可拿出证据。