1 引言
近年来随着国外生产工艺的引进, 石化企业的总
体布置呈现大型化、集中化趋势, 作为事故泄放系统必
不可少的一部分, 火炬系统也有了很大的变化, 从原先
只有高架火炬到地面、高架火炬共同发展。其中地面火
炬由于占地少, 维护方便, 安全、环保性较好, 在国外已
得到广泛运用, 但目前在国内使用较少, 国家规范也没
有明确规定, 给消防设计和防火审核工作带来了困难。
本文根据近年来石化企业中出现的两种地面火炬, 针
对其特点分析有关影响因素, 提出地面火炬的安全防
护距离的审核原则。
2 地面火炬的特点和应用情况
211 地面火炬类型和组成
火炬系统作为在炼油或石油化工装置中安全、有
效地排放释放出的气体或液体的设施, 其能否正常运
转对装置出现火灾或断电等紧急状况时防止装置由于
中断而转为灾难至关重要。火炬按照不同的分类方式
有不同的类型, 按燃烧器是否远离地面可分为地面火这是因为压力信号的位置应能真实地反映消防泵
和系统的给水运行工况。若压力表设在消防泵出水阀
前, 而阀门误关闭, 则消防泵虽然正常运行, 可显示正
常的给水压力, 但系统的给水工况并不正常。因此, 采
用压力信号控制方法的切换还可调整消防泵的管路不
正常的给水工况, 及时启动另一给水管路的消防泵。
(2) 在信号控制判断的电路设计中, 切换需设置一
定的时间延时。这主要是由于消防泵启动后需要有一
个启动时间和管道内水流经过的时间, 判断的时间延
时需大于上述两个因素, 一般可采用1~ 2m in。这样,
电节点压力信号的控制值才有真实性。
(3) 压力信号控制方法的切换可以任意指定消防
泵的主泵或备用泵, 也可定期切换。
( 4) 消防泵的控制除了自动控制外, 还应有就地
(手动) 控制的功能。消防泵的工作信号需传送至消防
控制中心, 以便监视、控制和楼宇的自控记录。
在消防电源的设计中宜考虑足够的消防泵用电容
量。在消防泵的切换中, 建议不停止第一台消防泵的供
电, 即按最不利时两台消防泵供电的状况设计, 这样有
利于满足消防给水系统在超负荷状态下的运行工况,
且可减少消防泵在切换时的时间间隔, 尽快让消防泵
投入运行, 提高消防给水的时间。
3 结论
(1) 消防泵主备用的切换的关键是控制信号的选
择。切换消防泵主备用的方法主要有电流信号控制和
压力信号控制。
( 2) 在消防给水系统中, 综合水泵机组的工作效
果, 采用压力信号控制方法要优于电流信号控制方法。
压力信号控制方法能真实地反映出消防给水的工况,
其切换信号的可靠性较高。建议在有关的消防规范中
明确消防泵主备用的切换的压力信号控制方法。
(3) 在采用压力信号控制方法时, 切换信号的电节
点压力表宜设置在消防泵的出水总管的阀门后或水力
报警阀后。同时, 电路设计中需设置一定的延时再去判
断电节点压力表的压力值。