15  检测、检验和试验
15.1  炉管焊接接头的检测及检验
15.1.1  炉管焊接接头的表面质量应符合以下要求:
  a) 对接接头的焊缝余高应符合GB 150-1998有关规定。
  b) 焊接接头尺寸应符合设计要求,焊缝金属应与母材圆滑过渡。
  C) 焊接接头表面不应有裂纹、气孔、弧坑和飞溅物。
  d) 铬钼低合金钢炉管及不锈钢炉管的焊接接头不应咬边;碳钢炉管焊接接头的咬边深度不应大于0.5mm,且两侧咬边总长度不应超过该焊缝长度的10%。
15.1.2  无损检测人员应由通过《锅炉压力容器无损检测人员资格考核规则》考核,并取得资格证书的人员担任。
15.1.3  炉管焊接接头的射线、超声、磁粉或液体渗透检测应符合JB 4730的有关规定。
15.1.4  炉管的对接接头:介质为油、气或油气混合物时,应进行100%的射线检测或100%的超声检测加至少20%的射线检测;介质为水(包括含油污水)时,至少应进行20%的射线检测。射线检测Ⅱ级合格,超声检测I级合格。
15.1.5  对于结构上难于进行射线或超声检测的焊接接头,可用液体渗透或磁粉检测代替,I级合格。
15.1.6  制造厂应将焊接工艺评定报告、无损检测报告及焊接和检测人员资格证书至少保存七年。
15.2  其他部件的检验
15.2.1  管式炉钢结构工程检验应按GB 50205有关要求进行。
15.2.2  辐射室铸钢管架的检验应按SH 3087的有关要求进行。
15.2.3  对流段铸铁管架的检验应按SH/T 3114的有关要求进行。