开云平台官方入口
标题: 地下管道施工方案分享 [打印本页]
作者: onlyou 时间: 2012-11-27 11:42
标题: 地下管道施工方案分享
本帖最后由 onlyou 于 2012-11-27 11:43 编辑
1.概述
1.1 工程概况
齐鲁炼油改扩建工程连续重整—加氢裂化联合装置地下给排水由中石化北京设计院设计,齐鲁石化工程公司建安公司负责施工主干线,中石化二公司负责施工连续重整装置内的支线,中石化十公司负责施工加氢裂化装置内的支线。十公司施工的管线包括新鲜水、消防水、循环冷水、循环热水、含油污水、生活污水、生产废水共七种管线。前四种为压力流管线,后三种为自流管线。各管线技术参数见表1,工程量见表2。
给排水管线技术参数表 表1
| | | |
| | | DN≤150mm时,采用低压流体输送用焊接钢管;DN=200mm时,采用普通流体输送用螺旋缝高频焊钢管;DN≥250mm时,采用普通流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管 |
| | |
| | |
| | | |
| | | DN≤150mm时,采用低压流体输送用焊接钢管;DN≥200mm时,采用连续铸铁管 |
| | | |
| | | |
1.2 工程特点
本装置施工作业面小,再加上土建施工正处于高峰期,烟囱衬里、大件运输、锚点设置等工作势必影响地下管施工,使工程制约,安装难以全面展开,交叉作业增多。加大预制深度,细化工序管理成为重要课题。
由于主干线由其它单位施工,使支线的碰头、试压等工作难度增加,需要各方面大力协调、配合。
施工正处于冬期,增加了施工难度,要采取特殊措施,确保冬期施工质量和安全。
给排水管道工程量一览表 表2
2.编制依据
2.1 《石油化工给水排水工程施工及验收规范》SH3533—95;
2.2 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层施工及验收规范》SYJ4074—90;
2.3 施工图 B190—406.408— 水—3;
2.4 《质量手册》 QG/M44.0000—98;
2.5 《质量程序文件》QG/P44.0001~0039—98.
3. 施工程序
施工程序见图1
材料检验 管材防腐预制 管道敷设安装
施工准备 测量放线 沟槽开挖 管道基础施工 井室施工
管道试压 防腐修补 坐标.标高复测 土方回填 管线冲洗 交工验收
图1 施工程序图
4. 材料检验
4.1所有材料应有完备的出厂质量合格证明书,入库前应由供应部会同质安部进一步检验;材料应分类存放,按产品说明书或包装状况的要求设置防火、防潮、防尘、防爆等措施。
4.2 钢管外观检查,应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷,外径及壁厚允许偏差应符合行业钢管制造标准,锈蚀或凹陷不应超过壁厚负偏差。
4.3 铸铁管及管件内外表面漆层应完整光洁,附着牢固,不得有裂缝和冷隔等缺陷.承插口处不得有粘砂及凸起,其它部位不得有大于2mm厚的粘砂及5mm高的凸起。承口的根部不得有凹陷,其它部位的局部凹陷不应大于壁厚的5%加2 mm。插口外径允许偏差为 -4~+2 mm,承口内径允许偏差为-2~+4 mm,承口深度允许偏差为±5 mm。铸铁管直线度允许偏差为2.0 mmàm,长度允许偏差为±20 mm。
4.4阀门应进行外观检查,其零部件应齐全完好。由于阀门数量较少,应逐个进行水压强度试验和严密性试验。强度试验压力为公称压力的1.5倍,保压时间不少于5 min,阀体、填料无渗漏为合格。严密性试验压力为公称压力的1.1倍,保压时间不少于2 min,阀瓣、阀座、静密封面不允许有可见的泄漏。试验合格的阀门应及时排净内部积水,关闭阀门,封闭进出口。
4.5法兰及盲板的密封面应平整光洁,不得有毛刺及径向沟槽;螺栓及螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓与螺母应配合良好;非金属垫片质地应柔韧,厚薄均匀,无老化变质分层现象。
地下管道施工方案 10页.doc
(69 KB, 下载次数: 2, 售价: 3 金币)
作者: myyeh 时间: 2021-8-22 08:47
謝謝分享-------------------------------
作者: 动力火车 时间: 2022-1-24 10:53
谢谢楼主分享
欢迎光临 开云平台官方入口
(//m.pifpin.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |